02.09.2015, 16:54 | #1 | |
Продавливание монолитной плиты перекрытия (учет моментов при разном направлении)
Регистрация: 10.03.2015
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 2395
|
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
если от колонны до края плиты далеко, то знак не важен....
если рядом край плиты, то итоговое направление момента влияет на расчет .....от этого будет зависеть где будет расположено наиболее напряженное волокно расчетного сечения, хотя многие это не учитывают и считаю по наихудшему варианту... пример 41 в пособии к СП 52-101-2003 |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
alexden1991
не помню что бы обсуждали этот вопрос ), при расчете моментов учитывайте правила знаков..так как при продавливании учитывают только несбалансированный момент, т.е. при одинаковом знаке - сумм моментов, при разном - разность. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71
|
Добрый день! Подскажите, какое расстояние от края колонны до края плиты должно быть, чтобы колонна считалась уже не крайней? Это где-нибудь в нормах прописано? (считаю фундаментную плиту на продавливание колонной, хочу уйти от продавливания, сделав выступ плиты)
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Если вы имеете ввиду, такое расстояние при котором разрушение от продавливания произойдет по замкнутому контуру, то это такое расстояние при котором коэф. использования по замкнутому контуру будет больше коэф. использования по незамкнутому контуру.... |
|||
|
||||
Два случая нужно считать - замкнутый контур и незамкнутый. Вот когда замкнутый станет хуже незамкнутого, тогда и можно считать, что колонна в центре плиты
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Расчет монолитной плиты перекрытия с картинками | pbykov | Расчетные программы | 17 | 29.01.2010 18:38 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |