Как правильно задать динамическую нагрузку от людей на трибуны спортивных сооружений Лире?
Irik2517
 
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 23

Здравствуйте! Как правильно задать динамическую нагрузку от людей на трибуны спортивных сооружений в пк Лира?
Просмотров: 3168
 
Непрочитано 06.03.2017, 17:53
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


600 будет достаточно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 18:04
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Irik2517 Посмотреть сообщение
динамическую нагрузку от людей
- такая (в нормах) бывает?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 18:24
#4
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Понятное дело, что в иностранных источниках поболее информации, но есть и местное:
от специалистов Лиры Софт: http://lira-soft.com/forum/forum8/12...eniya-zriteley.
от специалистов Еврософт: http://eurosoft.ru/files/publ/16humanvibr.pdf

произвольный западный пример: https://www.youtube.com/watch?v=aMlFX4GrZfM
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 20:12
#5
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
600 будет достаточно.
бахил че то тебя давно не было. поди из берлоги вылез? толком не проснулся, а опять троллишь и чушь полную несешь! ясное дело - надо 750 кг/м2 брать.
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 22:54
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
надо 750 кг/м2 брать.
Можно и 750. Но 600 - достаточно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 07.03.2017 в 07:58.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 01:12
#7
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Еще может пригодиться следующая публикация, но в электронном виде у меня ее нет:

http://www.eurosoft.ru/news/2014/05/06/news_170.html
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 09:13
#8
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


Irik2517, просьба изменить название темы "Как правильно задать динамическую нагрузку от людей на трибуны спортивных сооружений Лире?" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.

Как переименовать тему?

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно задать динамическую нагрузку от людей на трибуны спортивных сооружений Лире?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно задать нагрузку от давления грунта? Emc Железобетонные конструкции 21 14.01.2019 11:53
Как правильно задать ветровую нагрузку в открытом складе? Нина_Чагаева Металлические конструкции 3 04.12.2014 19:11
Помогите правильно задать нагрузку на треугольную ферму PGSEGOR Лира / Лира-САПР 8 16.10.2011 16:49
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? Andrey231 Лира / Лира-САПР 2 09.01.2006 19:43