Опирание ж.б.прогонов на простенок из газосиликатных блоков ?
dust
 
строительство
 
РФ
Регистрация: 13.05.2018
Сообщений: 1

Необходимо перекрыть пролет длиной 5,4 м ж.б. прогонами ПРГ 60.2.5-4т , стены хотят выполнить из газосиликатных блоков D600 шириной 400мм.
Нагрузка на прогоны общая 10 т (там будет боковая стена мансардного этажа). возможно ли без последствий опирать эти прогоны или лучше выполнить под них колонны (простенки) из полнотелого кирпича? И если из кирпича то как перевязать кирпичную кладку с кладкой из газосиликатных блоков? дом частный.
Спасибо за помощь.
Просмотров: 3348
 
Непрочитано 14.05.2018, 17:39
#2
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611


Сделайте картинку, что куда опирается и как нагружается.
Taracka вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2018, 06:10
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dust Посмотреть сообщение
возможно ли без последствий опирать эти прогоны или лучше выполнить под них колонны (простенки) из полнотелого кирпича?
Может даже уместно будет ж.б. сердечник делать.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2018, 07:04
#4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Нагрузки незначительные. Но как минимум надо сделать бетонную распределительную плиту.
Цитата:
9.41 В местах приложения местных нагрузок в случае, когда это требуется по расчету на смятие, следует предусматривать установку распределительных плит толщиной, кратной толщине рядов кладки, но не менее 15 см, армированных по расчету двумя сетками с общим количеством арматуры не менее 0,5 % объема бетона.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2018, 09:15
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Нагрузки незначительные.
Да, но не забываем про (возможную) внецентренность их приложения и упускаемую многими из вида ширину раскрытия швов кладки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание ж.б.прогонов на простенок из газосиликатных блоков ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Должна ли быть воздушная прослойка при облицовка наружных стен из газосиликатных блоков фасадным пустотелым керамическим кирпичом? niusya Прочее. Архитектура и строительство 25 14.01.2019 08:44
Какой толщины должны быть наружные стены из газосиликатных блоков (с наружным слоем из фасадного керамического кирпича) niusya Прочее. Архитектура и строительство 20 23.01.2014 00:41
Крепление металлоконструкции к стене из газосиликатных блоков Creator Металлические конструкции 14 13.01.2014 19:07
Опирание металлической балки на простенок из кирпича artik13 Каменные и армокаменные конструкции 4 07.11.2013 10:04