tester Регистрация: 23.08.2008
Сообщений: 1,006
|
наверное одним из видов загружения. после, если расчет производится в лира, указать в таблице динамических загружений с необходимым коэффициентом. программа сама соберет массы.
ps если считаете бункер по пособию или по Лихтарникову, то данный расчет уже устарел. Ув Ягофаров Хабид Михайлович недавно выпустил новую монографию с более точным расчетом этого вида бункеров. Будет время отсканирую и выложу как считать бункер по старому методу есть в дауне. Правда расчет нужно подкорректировать, что возможно, тк пароль снял |
|||
|
||||
Спасибо . разделите мое сомнение. при постановке задачи на расчет несущей способности стенки бункера имеем 2 составляющие нагрузки- горизонтальную давления на стенку и вертикальную от движения продукта, определенные по соответствующим закономерностям согласно СНиП, ДБН, или Еврокода. указывая эту составляющую в динамических загружениях ,я соответственно недогружаю конструкцию по массе зерна . думаю, что нужно расположить не 1 массу по центру бункера , а массив масс. тогда будет более реальная картина. возникает вопрос- как это осуществить?солов бункер не совсем корректно, назовем ее - емкость или склад, в плане 10м х 10м.
|
||||
|
||||
tester Регистрация: 23.08.2008
Сообщений: 1,006
|
да. таблица 2 из СНиП II-7-81 "Строительство в сейсмических районах"
Виды нагрузок Значение коэффициента сочетаний Постоянные 0,9 Временные длительные 0,8 Кратковременные (на перекрытия и покрытия) 0,5 но я обычно беру снеговую полной кратковременной. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Натали! В массу включаются все нагрузки, имеющие массу. Соответсвенно не включаются ветер, торможение кранов и массы на гибких подвесах, а также все динамические нагрузки. Коэф. сочетаний см. СНиП. Последний раз редактировалось bahil, 17.05.2010 в 11:02. |
|||
|
||||
Инженер Конструктор Регистрация: 18.10.2011
Сахалин
Сообщений: 17
|
Привет всем! Я пишу диплом, расчёт здания провожу на Лире. Руководитель требует что бы я произвел расчёт на сейсмику и в ПЗ был анализ результатов. С расчётом я разобрался, но я не могу понять что конкретно можно об этом сказать в ПЗ. Может кто то из знающих подскажет пару вещей о которых можно сказать в дипломе. Буду очень благодарен!
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
а чего тут говорить пустое - пиши по делу. армирование без учета сейсмики было таким-то, с учетом армирования армирования стало таким-то, изгибающие моменты в колоннах увеличились во столько-то раз. при расчете был выполнен выбор наиболее опасного направления для сейсмического воздействия. при этом максимальное значение изгибающих моментов для наиболее опасного направления больше максимального значения изгибающих моментов для наименее опасного направления во столько-то раз. учет сейсмической нагрузки потребовал увеличение сечения связей, что привело к изменению поперечного сечения с такого-то профиля на такой. если в здании присутствуют диафрагмы, то писать придется еще о касательных напряжениях в диафрагмах.
|
|||
|
||||
Инженер Конструктор Регистрация: 18.10.2011
Сахалин
Сообщений: 17
|
Спасибо! Еще такой вопрос - а как влияет сейсмика на здание, почему приходится брать большие сечения элементов, и если можно не могли бы посмотреть модель, а то усилия от сейсмики какие-то мизерные. Уже всё перепробовал.(Лира 9.6)
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Общепринято, что сейсмическая нагрузка горизонтально направлена (в редких случаях требуется учитывать вертикальную составляющую). Поэтому сейсмика оказывает бОльшее влияние на вертикальные несущие конструкции (сейсмика вызывает дополнительный изгиб). Ну еще могут добавляться моменты кручения из-за несовпадения центра масс и центра жесткости.
P.S. посмотреть не могу, лиры нет. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Цитата:
P.S. админы, потрите предыдущий пост, пожалуйста. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,856
|
На шестеренку нажать и выставить качество не 360 (предлагаемое по умолчанию YouTube'ом), а 720 или выше. Так что претензии ИМХО беспочвенны.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
А я, по-твоему, скриншот чего выложил? Как раз в момент нажатия на шестеренку. Очень странный глюк, иные ролики на ютюбе позволяют менять качество. Не будь я уверен, не стал бы поднимать вопрос.
P.S. Приношу свои извинения Witsoon, я был не прав, в другом браузере есть возможность смены качества видео. Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 03.12.2013 в 09:07. |
|||