Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Думаю, надо момент учитывать от экстцентриситета, а не от частиного защемления, а так же стенку на срез проверять.
Если не понятно, момент, это реакция на плечо (расстояние от стенки главной балки, до сварных швов на второстепенной) Момент сопротивления = 2*0.7*kf*(L-1)^2/6 Дальше под корнем эквивалентные напряженения. Последний раз редактировалось 100k, 24.09.2013 в 09:51. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Нет, неверно. Сварные швы будут дополнительно нагружены моментом ( или упругого защемления или от эксцентриситета приложения нагрузки). Об этом очень хорошо расписано в статье Троицкий П.Н., Левитанский И.В. Опорные соединения разрезных балок на вертикальных накладках на которую Вы ссылаетесь. Кроме того, несущая способность узла не определяется лишь проверкой сварных швов (см. ту же статью).
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Истинная несущая способность узла фермы из ГСП | нико лас | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.01.2011 19:46 |
cерии на металлические ворота | AnnoDomimi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 02.11.2009 21:23 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |