Можно ли делать выход с верхних этажей на лестницу 3-го типа ?
Регистрация: 29.05.2013
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 2885
|
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839
|
Есть четкий и внятный пункт по этому поводу: СП 1.13130.2009
9.2.5 Лестницы 3-го типа могут применяться в качестве второго эвакуационного выхода с этажа в зданиях высотой не более 28 м, если численность работающих на каждом этаже (кроме первого) в наиболее многочисленной смене не превышает: ... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2013
Сообщений: 25
|
Спасибо, этот пункт перекочевал из СНиП 21-01-97, и что самое интересное в СНиП 2.01.02-85* формулировка еще конкретней "Лестницы 3-го типа, предназначенные для применения в качестве второго эвакуационного выхода".
Единственная причина почему все же я спрашиваю - опыт знакомых которые говорят что прошли так экспертизу, вот у меня и вопрос - либо я чего то не знаю, либо знакомым повезло. |
|||
|
|