Автопогрузчики в пожароопасных помещениях категории А
Danilapervo
 
Регистрация: 10.04.2017
Сообщений: 1

Добрый день форумчане. Подскажите норматив РФ в котором будет прописано про возможность или не возможность использование автопогрузчиков с двигателем внутреннего сгорания (дизельный) в помещениях категории А по взрывопожароопасности. Находил материал что допускается их использование при оборудовании их пламегасителями на системе удалении газов, но нормативный документ, в котором бы это было прописано не нашёл. Или же нужно использовать электропогрузчики с закрытыми контактами?
Просмотров: 3777
 
Непрочитано 10.04.2017, 10:34
1 | #2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


смотря какое у вас производственное помещение
вот по моей тематике есть норматив - http://meganorm.ru/Data2/1/4293775/4293775503.pdf
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 95
Размер:	262.6 Кб
ID:	186296  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2017, 11:06
#3
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


Из этой корявой фразы я делаю вывод что можно электропогрузчик, но с системой гашения искр на коллекторе? Или это всёж про дизель? Логика подсказывает что там выхлопная система греется так, что без всяких искр может все заполыхать.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2017, 11:08
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Fogel, с двигателями внутреннего сгорания (дизель, бенз) запрещено. Как и запрещено въезд локомотивов в категории А и Б.
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Автопогрузчики в пожароопасных помещениях категории А

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение категории грунта по сейсмике по материалам изысканий прошлых лет или по новому СП Ilez Конструкции зданий и сооружений 10 13.04.2021 18:34
Можно ли применять эпоксидное покрытие пола в помещениях категории В2 askar34 Прочее. Архитектура и строительство 1 23.09.2016 12:22
Определение категории котельной по надежности отпуска тепла Магарыч Отопление 7 23.08.2016 15:55
Можно ли применять ворота по серии для помещений категорий В,Г и Д в помещениях категории Б? Aris_pole Архитектура 6 27.03.2013 12:39
Открывание дверей в помещениях категории А и Б Kyk Архитектура 5 24.12.2011 00:59