Вентиляция зимнего сада/круглогодичной теплицы
kinglir
 
Регистрация: 20.05.2012
Сообщений: 56

Доброго!

Проектирую небольшой зимний садик - пристройку 50 м2 для себя.
Конструкционно - деревянный каркас, обшитый двумя слоями сотового поликарбоната 10 мм + 6 мм.
Кровля односкатная.
Делать окна типа мансардных или форточку для проветривания, как в обычных теплицах - не буду, слишком сложны узлы гидроизоляции.
Есть идея расположить вентканал из пластика с 3-4 диффузорами и вывести это у стены вверх, используя вентилятор.
Насколько работоспособна такая схема?
Может есть другие способы для организации вентиляции в теплицах?

"Эскиз" во вложении

Спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 80
Размер:	129.4 Кб
ID:	157390  

Просмотров: 2620
 
Непрочитано 22.09.2015, 21:47
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Вентиляция приток или вытяжка? Если вытяжка, то откуда приток?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2015, 03:45
#3
kinglir


 
Регистрация: 20.05.2012
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Вентиляция приток или вытяжка? Если вытяжка, то откуда приток?
Вытяжка. Приток - окна.
Скорее теплица, т.е. летом надо отводить много тепла.
Отопление - водяной теплый пол.
kinglir вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 11:34
1 | #4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Тогда нормальный план

----- добавлено через ~4 мин. -----
Зимой вентилятор не нужен будет, и так нормально тянуть будет.
Трубу берите 125 минимум, лучше 160. Про 100 даже не думайте. Пластик может на солнце быстро сдохнуть, так что выше уровня кровли лучше металлическими трубами пройти. И ещё настоятельно рекомендую поставить фильтр перед вентилятором, хотябы класса G3 - иначе лопасти вентилятора быстро засрутся и эффективность работы упадёт в разы. А фильтр можно продувать или промывать и ставить снова.

----- добавлено через ~6 мин. -----
И ещё, поставьте два глушителя хотя бы по 60 см - до и после вентилятора, а сам вентилятор лучше обернуть ватой 100мм. Тогда будет намного комфортнее по шуму.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 14:19
1 | #5
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Цитата:
Сообщение от kinglir Посмотреть сообщение
Скорее теплица
Главное не торопиться и продумать мелочи, именно на их решении будет расположен успех. Как-то давненько в рамках проектируемой котельной пришлось познакомиться с технологией выращивания растений в условиях теплиц. Даже не представлял сколько решений пришлось уточнять в процессе. Оказывается корни растений должны находиться в регулируемых температурных условиях 20°С, в то время, как воздух может колебаться ночь-день, как в природных условиях и растения реагируют нормально. Потом какие растения очень важно. Не все почитают соседей. Не любят сквозняк и от приводной вентиляции пришлось отказаться. Гидроцилиндры на систему фрамуг (на таком принципе работают регуляторы температуры с каппилярными трубками и клапанами у отопительных приборов). Пневматика здорово, но быстро реагирует. Электрика не подходит в силу возможного отключения, а так же множества точек с разными температурами, когда нужна близкая к единой. В общем вопрос такой, что не допускает халтуры.
layer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вентиляция зимнего сада/круглогодичной теплицы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ищу Типовой проект ТП 810-1-13.86 Ден123 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 01.12.2013 16:44
ПОверочный расчет иностранной теплицы. Хлипкие сечения! Dan_iil Металлические конструкции 22 09.02.2013 15:06