Расстановка объектов в проекте газопровода
Ekobana
 
Регистрация: 01.10.2010
Сообщений: 37

каких размеров должен быть футляр?
как определять трубу?
как правильно делать разрез профилей?
как правильно ставить распред точки?
может кто нибудь помочь и просветить?

Последний раз редактировалось Ekobana, 07.02.2012 в 22:13.
Просмотров: 3674
 
Непрочитано 07.02.2012, 23:46
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736



Нет слов. Не нужно оно вам
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 00:27
#3
Ekobana


 
Регистрация: 01.10.2010
Сообщений: 37


да вот надо, проект у нас и еще столько вопросов куча в голове))
Ekobana вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 01:03
1 | #4
skkkk


 
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653


Вопросы поставлены очень неконкретно.
1. Какой футляр? При переходе через водные преграды методом наклонно-направленного бурения? Через дороги? Какой категории? Пересечение с кабелем? Стесненные условия? Или при проходе через ограждающие конструкции здания?
2. Освоить гидравлический расчет.
3. По ГОСТ 21.610-85 (1987) .
4. Какие такие распред точки?

Заданные вопросы толкают на мысль об очень невысоком уровне знаний автора топика. Этому не научить на форуме, пожалуй. Институт-то был? Поэтому и говорит Владимир, что не нужно оно вам. Уголовная ответственность как-никак. Это ж газ!
skkkk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 00:17
#5
Ekobana


 
Регистрация: 01.10.2010
Сообщений: 37


да нет в этой области знаний, институт по др направлению. ну нас потом проверяют др проектировщик.
гидравлический расчет есть ссылка на неё, можно? ну сказали каждые 50нужно ставить расперд точки. сам толком не знаю. и ОС(основной столбик, чтоли называется) знаете что это такое? могли бы проконсультировать!
Ekobana вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 08:35
#6
Studentik

Инженер ОВ
 
Регистрация: 09.06.2009
г. Оренбург
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™


нет знаний и сразу в бой!?
И вы спокойно так об этом говорите?
Цена ваших действий - человеческая жизнь, и судя по вопросам не одна.

Studentik вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 09:37
#7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Ekobana, займитесь лучше икебаной. Вы что, думаете что на форуме будут обучать с нуля? Или с ноля?

Открывайте учебники, справочники, нормы и начинайте всё изучать. Начиная с введений.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 09:50
#8
Ekobana


 
Регистрация: 01.10.2010
Сообщений: 37


Studentik вы по ходу между строк не читаете, после нас проверяют и если что то не так, то отправляют обратно! глупости не пишите! это не стоящий совет, к которому стоит прислушаться!
ShaggyDoc остроумно, я не прошу изучать, а просил проконсультировать, как ув. skkkk а такие советы как и вы написали, я и сам знаю
Ekobana вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 13:05
1 | #9
skkkk


 
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653


Цитата:
Сообщение от Ekobana Посмотреть сообщение
гидравлический расчет есть ссылка на неё, можно?
Да пожалуйста
Опознавательные столбики (ОС):
Цитата:
Правила охраны газораспределительных сетей
10. Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5 метров (вне городских и сельских поселений), которые устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 500 метров друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода (колодцев, коверов, конденсатосборников, устройств электрохимической защиты и др.). На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы.
11. Опознавательные знаки устанавливаются или наносятся строительными организациями на постоянные ориентиры в период сооружения газораспределительных сетей. В дальнейшем установка, ремонт или восстановление опознавательных знаков газопроводов производятся эксплуатационной организацией газораспределительной сети. Установка знаков оформляется совместным актом с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, по которым проходит трасса.
Цитата:
СП 42-101-2003
4.20 Для определения местонахождения га*зопровода на углах поворота трассы, местах из*менения диаметра, установки арматуры и со*оружений, принадлежащих газопроводу, а так*же на прямолинейных участках трассы (через 200-500 м) устанавливаются опознавательные знаки.
На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения га*зопровода, материале труб, расстоянии до га*зопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения.
Опознавательные знаки устанавливаются на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1,5 м или другие по*стоянные ориентиры.
РасПЕРД точки - не слышал о таких... Догадываюсь, что это пикеты, но они ставятся на плане трассы газопровода (не в натуре) через каждые 100м горизонтального проложения местности вдоль трубы (оси трассы)

Все же прислушаться к советам форумчан стоит. Почему не сделает проект тот, кто проверять будет? Ну хотя бы основные проектные решения не примет, чтоб осталось только НАЧЕРТИТЬ, а не СПРОЕКТИРОВАТЬ, нахватавшись отрывками информации... Сложно это все, а сроки небось жмут? И этот проект - первый и последний? А что дальше? Проект самолета? Или коллайдера?
skkkk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 13:39
#10
Ekobana


 
Регистрация: 01.10.2010
Сообщений: 37


ну мы как новички, нас будут учить. проектов много просто. нас взяли сказали будут обучать, но не все сразу. сроки терпимые. вот у меня это как самообразование идет, лучше ща узнать, что не особо ясно, а потом уже там легче будет. и как определять/выбирать трубы можете подсказать?
и оказ не расперд точки, а контрольные трубки каждые 50мм и каждые 40мм ШРП(ГРП) о таких слышали?
Большое спасибо Вам, за помощь и терпение!!!
Ekobana вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 18:01
#11
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Ekobana Посмотреть сообщение
ну мы как новички, нас будут учить
А кто Вы по специальности?
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 18:34
#12
Ekobana


 
Регистрация: 01.10.2010
Сообщений: 37


я энергетик
Ekobana вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расстановка объектов в проекте газопровода

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47