Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткий или шарнирный узел опирания балки на стену

Жесткий или шарнирный узел опирания балки на стену

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.09.2012, 15:54 #1
Жесткий или шарнирный узел опирания балки на стену
rubson
 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 49

Здравствуйте, извините может за детский вопрос, но все-таки подскажите пожалуйста узел опирания балки на стену 380 мм (балка заходит полностью) сверху прижимается стеной следующего этажа считается жестким или шарнирным?
Просмотров: 5778
 
Непрочитано 04.09.2012, 16:04
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от rubson Посмотреть сообщение
жестким или шарнирным
С математической точки зрения в любом случае будет что-то среднее. Зависит от соотношения жескостей самой балки и "заделки" (она у Вас упругая). Если балка обычная, то узел ближе к жесткому. А если балка "мощная" - ближе к шарниру.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 16:12
#3
rubson


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 49


Балка 40х40, так результаты расчета существенно отличаются нижнее и верхнее армирования (или принять нижнюю арматуру как при шарнирном, а верхнюю на 1/4 l от опоры как при жестком)?
rubson вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2012, 16:54
#4
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


опирайте балку на 120-200 и считайте как шарнирную.

Offtop: Вопрос конечно сложный, как учесть часть изгибающего момента, воспринимающего балкой при заделке её на 380 ...
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2012, 16:57
#5
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


узел сопряжения балки и стены жесткий, но для балки опора не является абсолютно-жесткой заделкой..
при моделировании в запас прочности часто задают чистый шарнир, но при этом обязательно необходимо верхнее армирование (конструктивное), для обеспечения прочности по наклонному сечению.
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 17:10
#6
rubson


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 49


Спасибо всем за ответы, сделаю так как написал в посте № 3
rubson вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2012, 17:56
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от rubson Посмотреть сообщение
узел опирания балки на стену 380 мм (балка заходит полностью) сверху прижимается стеной следующего этажа считается жестким или шарнирным?
Если хочется выяснить - надо посчитать. В предположении что балка заделана вычисляется опорный момент. Опорный момент в заделке раскладывается на пару сил. Одна сила из этой пары добавляется к вертикальной реакции балки и участвует в расчете на смятие. Вторая из этой пары будет "опрокидывающей" силой, которая должна уравновеситься весом вышележащей кладки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2012, 08:31
#8
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Вторая из этой пары будет "опрокидывающей" силой, которая должна уравновеситься весом вышележащей кладки.
и не смять ее. Зона контакта маленькая - маленькая получается
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткий или шарнирный узел опирания балки на стену

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? MasterShilen Конструкции зданий и сооружений 32 05.10.2011 14:35
Шарнирный или жесткий узел опирания ригеля на колонну? Trikokosika Конструкции зданий и сооружений 57 29.05.2011 03:44
Узел опирания монолитной плиты на стену Engineer SV Железобетонные конструкции 27 07.06.2009 00:08