| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Поперечные стержни стены подвала толщиной 1200 мм

Поперечные стержни стены подвала толщиной 1200 мм

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.03.2007, 20:41 #1
Поперечные стержни стены подвала толщиной 1200 мм
Brodyaga78
 
инженер-конструктор
 
Волгоград
Регистрация: 31.03.2007
Сообщений: 23

Уважаемые коллеги, вопрос у меня следующий!!!
Речь идет о стене подвала толщиной 1200 мм. Вертикальная арматура диаметром 32, горизонтальная диаметром 25. Армирование принято отдельными стержням связанными в узлах вязальной проволокой. В качестве поперечной арматуры приняты прямые стержни диаметром 25 с шагом 400х400 в шахматном порядке.
Как закрепить поперечную арматуру в узлах???
Предположительные ответы:
1) Варить нельзя т.к. по ГОСТ 14098-91 К3-Рр есть ограничение по диаметрусвариваемых стержней (до 28 диаметра)
2) Вязать, есть предполажение, что при бетонировании вязальная проволока не удержит массы бетона.

Буду примного благодарен за помощь... :wink:
Просмотров: 4188
 
Непрочитано 31.03.2007, 21:46
#2
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Варить нельзя т.к. по ГОСТ 14098-91 К3-Рр есть ограничение по диаметрусвариваемых стержней (до 28 диаметра)
- это ограничение касается сварных соединений РАССЧЁТНЫХ! - ограничено до 28 диаметра т.к. больше - невозможно качественно проварить. А сварка арматуры в твоём случае чисто конструктивная! Твои проволочные соединения в сравнение не идут с прихватками сваркой. Так что я думаю можно варить без особых проблем.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2007, 09:17
#3
Brodyaga78

инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.03.2007
Волгоград
Сообщений: 23
<phrase 1=


Главный специалист придумал приварку этого стержня через уголок (100х100х10 длиной 100 мм). А я представил, что у меня только на одной стене уголков будет 1556. Стен четыре. Как Вы думаете что про меня скажут монтажники :shock:
Brodyaga78 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2007, 13:15
#4
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


БРЕД! и главный специалист странный какой-то если не понимает значения СНиПов и ГОСТов, и в каком ключе их применять надо... Неужели этот главспец за всю свою практику хомуты в стенах не ставил? :?
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2007, 14:05
#5
umakasima


 
Регистрация: 01.04.2007
Красноярск
Сообщений: 24


А можно, пардон, чертежик стены с армированием? А то несколько туманно описание. И непонятно, как обеспечивается устойчивость вертикальной сжатой арматуры стены в плоскости действия изгибающего момента. Если только отдельными стержнями диам. 25 длиной 1200 - то они не выполняют этой функции, т.к. конструктивно должны при вязаных пересечениях сами раскреплятся с шагом 15d.
umakasima вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2007, 17:23
#6
Brodyaga78

инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.03.2007
Волгоград
Сообщений: 23
<phrase 1=


Это одно из сечений этой стены!!!
[ATTACH]1175433800.rar[/ATTACH]
Brodyaga78 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2007, 19:58
#7
umakasima


 
Регистрация: 01.04.2007
Красноярск
Сообщений: 24


Как и думал. Поперечные стержни могут не пережить бетонирования, т.к. их гибкость порядка 190.
А почему горизонтальная арматура расположена за вертикальной, а не наоборот? Ведь именно она держит вертикальную сжатую.
Я бы поставил горизонтальную снаружи, причем объединил бы ее с поперечной арматурой в плоские каркасы. И при этом, для уменьшения гибкости поперечки поставил бы дополнительные горизонтальные стержни (хотя бы один). Кроме того, для развязки поперечных стержней по вертикали, поставил бы конструктивно еще ряд стержней диам. 12 в плоскости средних стержней каркаса.
[ATTACH]1175443081.dwg[/ATTACH]
umakasima вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2007, 22:13
#8
Brodyaga78

инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.03.2007
Волгоград
Сообщений: 23
<phrase 1=


Всем огромное спасибо!!!
Решеня реальные, но выше х.... не прыгнишь :x
Как я не упирался, прийдется монтажникам варить эту тучу уголков... :wink:
Brodyaga78 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2007, 22:20
#9
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


ппц :shock:
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2007, 22:46
#10
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


1. Сечение стены похоже для бомбоубежища
2. Если уж хотите делать нормальную конструкцию то надо делать армокаркасы.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  