| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.03.2007, 20:41 | #1 | |
Поперечные стержни стены подвала толщиной 1200 мм
инженер-конструктор
Волгоград
Регистрация: 31.03.2007
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 4188
|
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 31.03.2007
Волгоград
Сообщений: 23
|
Главный специалист придумал приварку этого стержня через уголок (100х100х10 длиной 100 мм). А я представил, что у меня только на одной стене уголков будет 1556. Стен четыре. Как Вы думаете что про меня скажут монтажники :shock:
|
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
БРЕД! и главный специалист странный какой-то если не понимает значения СНиПов и ГОСТов, и в каком ключе их применять надо... Неужели этот главспец за всю свою практику хомуты в стенах не ставил? :?
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.04.2007
Красноярск
Сообщений: 24
|
А можно, пардон, чертежик стены с армированием? А то несколько туманно описание. И непонятно, как обеспечивается устойчивость вертикальной сжатой арматуры стены в плоскости действия изгибающего момента. Если только отдельными стержнями диам. 25 длиной 1200 - то они не выполняют этой функции, т.к. конструктивно должны при вязаных пересечениях сами раскреплятся с шагом 15d.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.04.2007
Красноярск
Сообщений: 24
|
Как и думал. Поперечные стержни могут не пережить бетонирования, т.к. их гибкость порядка 190.
А почему горизонтальная арматура расположена за вертикальной, а не наоборот? Ведь именно она держит вертикальную сжатую. Я бы поставил горизонтальную снаружи, причем объединил бы ее с поперечной арматурой в плоские каркасы. И при этом, для уменьшения гибкости поперечки поставил бы дополнительные горизонтальные стержни (хотя бы один). Кроме того, для развязки поперечных стержней по вертикали, поставил бы конструктивно еще ряд стержней диам. 12 в плоскости средних стержней каркаса. [ATTACH]1175443081.dwg[/ATTACH] |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
1. Сечение стены похоже для бомбоубежища
2. Если уж хотите делать нормальную конструкцию то надо делать армокаркасы.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||