Как определить тип здания для назначения расстояния между температурно-усадочными швами?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.07.2017, 18:41 #1
Как определить тип здания для назначения расстояния между температурно-усадочными швами?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Для определения расстояния между температурно-усадочными швами по табл. 3 Пособия по ЖБК требуется тип здания: каркасное или сплошное. Монолитное здание с резригельным перекрытием к какому типу относится: каркасное или сплошное? С одной стороны по плите - сплошное, а по колоннам - каркасное.

Последний раз редактировалось eilukha, 08.07.2017 в 19:00.
Просмотров: 2408
 
Непрочитано 08.07.2017, 19:49
1 | 1 #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Каркасное.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2017, 12:13
#3
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 847


Воспользуюсь темой:
Коллеги есть у кого-нибудь опыт расчета t-усад. швов в монолитных ж.б. конструкция с размерами больше тех, при которых расчет можно не выполнять? (скажем 50 метров)
Наверное, к гтс-никам вопрос, хотя кто его знает, может и у ПГС-ников был опыт?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2017, 12:34
#4
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Воспользуюсь темой:
Коллеги есть у кого-нибудь опыт расчета t-усад. швов в монолитных ж.б. конструкция с размерами больше тех, при которых расчет можно не выполнять? (скажем 50 метров)
Наверное, к гтс-никам вопрос, хотя кто его знает, может и у ПГС-ников был опыт?
А можно полюбопытствовать-зачем? С таким еще не сталкивался, даже не слышал)). Может, в гидротех-м стр-ве актульно.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2017, 12:36
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


См. тут и тут.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2017, 13:41
#6
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887


А я думал,что речь идет о величине самого шва,как в сейсмике))).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Спасибо! Обычно такие швы еще совмещают с сейсмическими или деформационными.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2017, 17:37
#7
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 847


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
А можно полюбопытствовать-зачем? С таким еще не сталкивался, даже не слышал)). Может, в гидротех-м стр-ве актульно.
Технологически требуется именно без швов железобетонная конструкция


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
См. тут и тут.
Это уже видел, но в любом случае спасибо!
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2017, 18:05
1 | #8
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Тут собрано некоторое кол-во информации по интересующей вас теме.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2017, 19:48
#9
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887


Наверное, температурные швы имеют большее значение для стальных конструкций. Для ж/б обычно деформационные или сейсмические..
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 10:59
#10
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Коллеги есть у кого-нибудь опыт расчета t-усад. швов в монолитных ж.б. конструкция с размерами больше тех, при которых расчет можно не выполнять?
в СП 27.13330.2011 есть таблица 6,3 - читать прим. - увеличение стандартных габаритов в зависимости от высоты колонн
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 11:43
#11
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 847


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
в СП 27.13330.2011 есть таблица 6,3 - читать прим. - увеличение стандартных габаритов в зависимости от высоты колонн
Это для железобетонных каркасных зданий (позиция 2, а, б, г)
Мой случай д) сборно-монолитные и монолитные сплошные
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить тип здания для назначения расстояния между температурно-усадочными швами?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Растояние между сплошными сварными швами diek Металлические конструкции 36 25.04.2018 15:44
Огнестойкость здания. как определить Makc Прочее. Архитектура и строительство 53 26.05.2016 15:19
Расстояния между температурно-усадочными швами по нормам novichOK Конструкции зданий и сооружений 4 22.05.2009 17:39
Расстояние между деформационными швами Polarfuchs Архитектура 5 08.07.2008 07:38