Непрочитано 25.10.2017, 09:47
Нефланцевый (шарнирный) стык нижнего пояса фермы типа Молодечно
topotun
 
начинающий инженер-проектировщик
 
Калининград
Регистрация: 13.05.2007
Сообщений: 190

Доброго всем времени суток. В связи с требованием заказчика(в холодильнике хочет подшивать панели к нижнему поясу фермы) - ГИП предложил уйти с фланцевого соединения на простое болтовое (на срез). Болты и сварку посчитал на усилия. Какие-нибудь еще расчеты необходимы? Кто-то сталкивался с подобным решением?

Вложения
Тип файла: pdf 2017.10.25 КМ-Ф-1.pdf (376.2 Кб, 340 просмотров)

Просмотров: 5229
 
Непрочитано 26.10.2017, 13:25
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


А чем фланцы не устраивают? Для труб самое то.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 13:27
#22
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
имелось в виду решение узла фермы из сообщения #1.

----- добавлено через ~2 мин. -----

На мой взгляд при монтаже фермы при помощи гпм горизонтальный стык может деформироваться
Вертикальный не пойдет - нужна ровная плоскость для подшивки сэндвича

----- добавлено через 45 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А чем фланцы не устраивают? Для труб самое то.
читаем 1 сообщение

Последний раз редактировалось topotun, 26.10.2017 в 14:07.
topotun вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 14:30
#23
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Вертикальный не пойдет - нужна ровная плоскость для подшивки сэндвича
Я-бы не стал сэндвич непосредственно к нижнему поясу крепить, дырявя его тем самым. Причём отверстия будут в самых опасных местах на максимальном расстоянии от нейтральной линии.
Следует выполнить какие-либо мероприятия по решению этой проблемы. Можно уголки наварить вдоль всего нп или гнутый швеллер. Тогда и панели можно закрепить на расстоянии от нп...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 49
Размер:	117.7 Кб
ID:	195082  
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 15:04
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
читаем 1 сообщение
Offtop: Может ещё и пдфку посмотреть?
Слушай Хмурого!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нефланцевый (шарнирный) стык нижнего пояса фермы типа Молодечно

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стык трубы нижнего растянутого пояса фермы типа Молодечно topotun Металлические конструкции 5 22.05.2017 23:14
Рациональная форма фермы типа молодечно при большом уклоне 15% и большой нагрузке Tyhig Металлические конструкции 16 29.04.2015 15:29
Сопряжение фермы типа Молодечно с колонной. Оценить raspberry22 Металлические конструкции 12 05.12.2014 14:55
Расчёт стальных ферм. Расчётная длина нижнего пояса фермы, сколько? SkyFly Металлические конструкции 8 09.10.2014 18:20
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20