| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор сваебойного оборудования и несущей способности свай

Выбор сваебойного оборудования и несущей способности свай

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.08.2010, 12:46 #1
Выбор сваебойного оборудования и несущей способности свай
sattva
 
строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167

Добрый день, форумчане!
Требуется Ваша помощь.
Объект-кирпичное здание 14эт. Свайный фундамент. Согласно геологии на глубине 10-11м залегает гравийный грунт. Он и будет служить упором для острия сваи. Все выкладки приведены в прикрепленном файле.
Вопросы:
1. Правильно ли будет принять сваю как сваю-стойку?
2. При применении молота С330 контролируемая расч. нагрузка 50т. Вроде недоиспользование нес. способности сваи в проекте. С другой стороны, если забить сваи С330 до гравийного грунта и сделать статику. Затем бить сваи до кровли гравийного грунта(а глубже и не пойдет) и принять в проекте расч. нагрузку по стат. испытанию. Тогда как контролировать нес. способность свай: по ходовому отказу(взятому у свай, испытанных статикой) или бить до проектной отметки(но отметка кровли грунта непостоянная)?
3. При применении сваевдавливающей установки контролируемая нагрузка на сваю больше. Необходимо ли проводить испытание свай при таком способе погружения и как оно проводится? Насколько экономически целесообразно применять данный способ погружения?
Прошу Ваших советов!

Вложения
Тип файла: doc Выбор сваебойного оборудования.doc (41.5 Кб, 425 просмотров)

Просмотров: 7547
 
Непрочитано 04.08.2010, 13:30
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Вывод: В случае расчета сваи как стойки, наиболее приемлемым оборудованием является СВУ-В-6 с усилием вдавливания 120т. Применение данного оборудования позволит заложить в проект сваи с расчетно-допускаемой нагрузкой 71т
- считаю его противоречащим п.15.2.23 Вдавливание свай осуществляют до проектной отметки при достижении усилия вдавливания, не менее чем на 20 % превышающего несущую способность Fd, рассчитываемую в соответствии с указаниями подраздела 7.2
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2010, 13:46
#3
sattva

строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- считаю его противоречащим п.15.2.23 Вдавливание свай осуществляют до проектной отметки при достижении усилия вдавливания, не менее чем на 20 % превышающего несущую способность Fd, рассчитываемую в соответствии с указаниями подраздела 7.2
почему? 120/1,2=100т-это Fd, 100/1,4=71,4т-это N
sattva вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2010, 13:54
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


В любом случае стоит в проекте заглубить сваю в гравий на 0.5 м. Лишнее срубят, если понадобится. Сколько % заполнителя в грунте?
Почему не применить молот с массой ударной части 3.5 тонны?

Offtop: Сейчас у меня объект, где ребята 800 свай длиной по 11.5м (!) заколотили в твердую глину при помощи самого обычного С330.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2010, 14:02
#5
sattva

строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167


Цитата:
В любом случае стоит в проекте заглубить сваю в гравий на 0.5 м
Реально с пом. С330 с массой 2,5т? Головы свай разрушат, да и дизель на износ работать будет
Цитата:
Сколько % заполнителя в грунте?
Не совсем понял вопроса. Частиц размером более 2мм около 50%, т.е. грунт крупнообломочный
Цитата:
Почему не применить молот с массой ударной части 3.5 тонны?
А нету такого в городе. Представьте, нету! Вот и закладывают проектировщики нес. способность в районе 50-60т там где можно и все 100т.
sattva вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2010, 14:06
#6
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Насколько сильно плавает кровля гравийного грунта? Если +/- метр то берите наибольшую длину, лишнее срубят. несущую способность думаю принять по статическим испытаниям. Сваю рассматривать как сваю стойку (если есть уверенность, что грунт именно такой "непробиваемый")
Не пойму, зачем вам вдавливание? Бейте молотом до упора. Я так понял, что от поверхности идут слабые грунты.
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2010, 14:37
#7
sattva

строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167


Цитата:
Насколько сильно плавает кровля гравийного грунта?
Плавает не сильно, как раз в пределах 1м.
Цитата:
несущую способность думаю принять по статическим испытаниям
Допустим по статике мы получим 100т. Молот же обеспечивает 50т. Может он и добьет до гравия, но как контролировать нес. способность забиваемых свай. Динамикой? Бесполезно, отказ будет практически нулевым, что не позволяет использовать формулы СНиПа. Ходовым отказом свай, забитых для статики? Насколько достоверен такой способ не знаю, ведь в каждом случае высота сброса будет разной.
Цитата:
Я так понял, что от поверхности идут слабые грунты.
Не совсем, на глубине 2м начинается песок средней прочности, водонасыщенный толщиной около 3м. Вобщем разрез прикладываю.
Цитата:
Не пойму, зачем вам вдавливание?
Только потому, что контролируемая нагрузка при применении СВУ больше чем молотом С330. Может я ошибаюсь. Поэтому и прошу советов бывалых.
Вложения
Тип файла: doc таблица ФМС.doc (60.0 Кб, 330 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
разрез.dwg (113.2 Кб, 1563 просмотров)
sattva вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2010, 15:05
#8
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от sattva Посмотреть сообщение
Допустим по статике мы получим 100т
И на этом стоит остановиться. Статические испытания дают наиболее достоверные результаты. Динамика уже не нужна. Ее и делают как наиболее простую и быструю, но с наименьшей достоверностью.

Не совсем понял, зачем насквозь проходить 5-метровый слой тугопластичной глины? Характеристики ее не ахти какие, но в качестве основания под концом сваи вполне сгодится. Только в этом случае свая будет "висящая" и для нее достаточно будет динамических испытаний.

Если у Вас цель получить большую допустимую нагрузку на сваю и очень хочется пройди до гравийного грунта, то без лидерных скважин думаю не обойтись. Пробить 5 м тугопластичной глины, да еще на глубине, сложновато будет. Все головы свай расколотите.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2010, 15:12
#9
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от sattva Посмотреть сообщение
почему? 120/1,2=100т-это Fd, 100/1,4=71,4т-это N
- потому что согласно п.15.2.23 для сваи стойки:
183,4т х 1,2 = 220,08т - такого сваедава нет.

согласно п.15.2.23 для висячей сваи с несущей способностью не более 100 т подходит сваедав 120 т
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2010, 07:19
#10
sattva

строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167


Цитата:
Не совсем понял, зачем насквозь проходить 5-метровый слой тугопластичной глины?
crosandr, Вы просмотрели, там суглинок мягкопластичный, с примесью органических веществ. Небольшой клин глины есть, конечно.
Цитата:
И на этом стоит остановиться. Статические испытания дают наиболее достоверные результаты.
Прекрасно понимаю. Повторю вопрос:как проконтролировать нес. способность свай с большой нес. способностью при забивки "маломощным" молотом? Допустим, колотил сваебой с молотом С330 сваю и "встал", голова рушится. Достоверно можно сказать, что свая несет максимум 50-60т. А по факту будет 80, 90, 100(кто больше)
sattva вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2010, 17:07
#11
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от sattva Посмотреть сообщение
как проконтролировать нес. способность свай
Так статикой и контролировать! Какая разница каким образом погружались сваи? Хоть вдавливанием или вибропогружением. Дали отдых, как положено по ГОСТу, и провели испытания статической нагрузкой, получили результаты и радуемся жизни))

Кстати, от разрушения голов помогает более толстая арматура.
crosandr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор сваебойного оборудования и несущей способности свай

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение несущей способности свай Dmitry_R Основания и фундаменты 31 23.05.2012 17:11
кто должен выполнять расчет несущей способности свай? mamuk Прочее. Архитектура и строительство 9 04.08.2010 12:27
Методики расчета несущей способности свай по грунту помимо методики СНиП. anton.lt Основания и фундаменты 15 23.04.2009 09:28
Определение несущей способности свай Евгений Л. Основания и фундаменты 3 09.04.2009 13:18
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10