| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выравнивание потенциалов внутри зданий

Выравнивание потенциалов внутри зданий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.02.2017, 22:13 #1
Выравнивание потенциалов внутри зданий
DenveRus37
 
Senior Designer
 
Russia
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 86

Добрый день! Встал вопрос по поводу решения пункта 1.9 РД 34.21.122-87 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.
Имеется существующее здание завода, примерно 150х60 метров. К нему сейчас пристраивается склад 84м на 60м. Необходимо ли выполнять под полом склада сетку выравнивания потенциалов? Кто то говорит надо, кто то не надо. по стадии П была заложена, но верить этому не могу. Прошу пояснить, кто знает данный вопрос - попадает ли данный склад под требование данного пункта? Необходимо ли выполнять эту сетку выравнивания потенциалов, и как ее выполнить, если по контуру будет полоса 4х40.
Просмотров: 3634
 
Непрочитано 21.02.2017, 01:21
#2
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


В настоящее время РД 34.21.122-87 - не действует. Вместо него - СО 153-34.21.122-2003 .
Сам п. 1.9 РД 34.21.122-87 относится к зданиям и сооружениям шириной более 100 м, у вас же - 60 м. Так что, по моему мнению, доп. сетка в данном случае будет лишней тратой средств. Кроме того, нормальные пром. полы - уже армированные.
Не вижу смысла (если производство, конечно, не специфическое), разделять заземлители и объединять их системой уравнивания потенциалов. Логично выполнить один заземляющий контур (из той же полосы 40х4, например), и СУП в соответствии с ПУЭ.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 07:53
#3
ИГущин


 
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 12


Отчего же не действует РД 34.21.122-87? Когда отменили?
ИГущин вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 08:50
#4
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


действующий
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-21_08-49-02.png
Просмотров: 93
Размер:	53.1 Кб
ID:	184020  
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2017, 09:29
#5
DenveRus37

Senior Designer
 
Регистрация: 29.01.2015
Russia
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
В настоящее время РД 34.21.122-87 - не действуе
Есть такая вещь - Письмом Управления по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора от 01.12.2004 г. № 10-03-04/182 "О совместном применении РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003" разъясняется: Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию.
В П 01-01-2014 "Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Раздел I. Технологический, строительный, энергетический надзор" входят оба документа (см. п.п. 5.2.23 и 5.2.24).

По поводу выравнивания - а то что пристраивается к зданию, значительно больше 100 не имеет значения?
DenveRus37 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выравнивание потенциалов внутри зданий

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Правомерно ли рассматривать три склада как группу зданий одного пожарного отсека и устраивать противопожарные проезды вокруг группы, а не каждого из зданий? Анастасия200000000 Пожарная безопасность 29 05.04.2016 11:13
Помогите найти серии узлов металлических ферм happy_comrade Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.01.2016 14:34
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02