Непрочитано 21.04.2017, 17:48 #1
Смещение защитного слоя бетона ж/б колонны
Burunduk133
 
Регистрация: 11.02.2017
Сообщений: 24

Burunduk133 вне форума Вставить имя

Добрый вечер.Подскажите,пожалуйста,считается ли это отклонением колонны по вертикали и влияет ли как-то на несущую способность колонны если при заливке ж/б колонны расперло опалубку и колонна высотой 3.2 метра вместо проектного сечения 400x400мм ,стала 400*400мм на высоту 2 метра ,а остальные 1,2 метра сечением 400x470мм без отклонения армокаркаса по вертикали? Произошло просто смещение защитных слоёв бетона.Заранее Спасибо.

Последний раз редактировалось Burunduk133, 21.04.2017 в 18:13.
Просмотров: 466
 
Непрочитано 21.04.2017, 18:27
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 2,011


Минимальный защитный слой обеспечен?
похожие темы смотрели?
v.psk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 19:37
#3
Burunduk133


 
Регистрация: 11.02.2017
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Минимальный защитный слой обеспечен?
похожие темы смотрели?
Минимальный защитный слой обеспечен.А вот максимального более чем.Темы смотрел ,но там другие случаи.Я читал СНИП за отклонения ,но так и не понял как это правильно трактуется.Отклонение арматуры от вертикали или всего ж/б сечения вместе с армокаркасом.
Burunduk133 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.04.2017, 19:41
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 2,011


Ну тогда остается один вопрос... вот тут посмотрите. Неоднозначно. На мой взгляд страха нет.
v.psk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 20:31
#5
Burunduk133


 
Регистрация: 11.02.2017
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Ну тогда остается один вопрос... вот тут посмотрите. Неоднозначно. На мой взгляд страха нет.
Спасибо Вам.У меня нагрузка на колонны не более 30 тонн, а колонна с сечением 400x400мм и армированная 16 арматурой несёт около 150 тонн при бетоне М200-250.Просто думаю ,что со строителями делать, пусть для эстетики лишние спилят,дабы у них в мозгах осело и следующему Заказчику сделают по человечески.
Burunduk133 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Смещение защитного слоя бетона ж/б колонны

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ALLplan- смена защитного слоя. serewka Другие CAD системы 6 08.07.2016 10:04
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 251 23.06.2016 11:59
Как рассчитать насечки для нового слоя бетона? stoper Железобетонные конструкции 4 21.08.2012 17:21
Ленточный ограничитель толщины защитного слоя бетона, кто что применяет? TOMAT Технология и организация строительства 2 21.06.2012 09:39

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы