Есть ли ограничение по отношению толщины полки к стенки в сварных двутаврах?
Конструктор
Уфа
Регистрация: 01.09.2012
Сообщений: 80
|
||
Просмотров: 5614
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Есть рекомендации назначать толщину полки не менее толщины стенки и не более 3-ех толщин стенки. Также не рекомендуется для полок брать лист толще 40 мм.
Это все из условий свариваемости. Посмотреть об этом можно например в учебнике Горева том 1 параграф 5.4.2. У вас как то все на пределе. Существует ТУ 0925-001-97638531-2016. Как раз про сварные двутавровые профили. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Очень удобно например приваривать даже гофростенку 2 мм к полке 40 мм. Проблем нет. В век автоматической и полуавтоматической скоростной сварки в идеально отработанной среде (газе, флюсе), особенно когда речь о поясном шве, особенно о двустороннем шве, производимом на стенде синхронно, и прочем и прочем, шов не создает никаких существенных постнаряжений. Так-то и на ровном месте можно "порвать" соединение, если нетрезвый сварной вручную сырым электродом по ржаво-грязному что-то там жжот...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Пожалуйста.
Рекомендуется при назначении ширины листов пользоваться ГОСТ 82-70 "Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. Сортамент". Может вы нам расскажете почему вам ТАК понадобился именно сварной двутавр с размерам 600х600? Обычно для колонн подбирают прокатные профили типа Ш и уже от их размеров "танцуют" при выборе сечения сварного двутавра. Я не знаю как у вас, а у меня госэксперт недавно потребовал обосновать подобранные сечения и доказать, что они подобраны оптимально. Объект был финансируемый из госбюджета и экспертизе поставили задачу экономить на всем. Последний раз редактировалось Leonid555, 26.04.2017 в 13:04. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Легко. Плазма в 3-8 тыщ градусов мгновенно разлагает стальную структуру вне зависимости от толщины оного.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Мне. Я когда варю (а не сижу и не плачусь по поводу сложностей сварочной жизни), то плазма мгновенно расплавляет все в зоне и около зоны, и что толстое, что тонкое - пофег в принципе - образовался единый расплав, покрылся флюсом, пошел остывать единообразно (ибо един уже), а шов априори адекватен по масссивности тонкому, и успех в кармане.
Надо просто научиться варить. Платон, когда учился варить танки, ничего не ныл и не пыжился - просто взял и научился. Раз надо. Ему дали премию. Сталинскую. И научную степень. И ордена. И прожил он 100 лет без бед.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 01.09.2012
Уфа
Сообщений: 80
|
Цитата:
Прочитав Горева понял что наверное ширина листов выбрана не совсем технологично. Относительно высокая этажерка (с расположением тяжелого оборудования наверху) со связевым каркасом и сейсмическими воздействиями. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
У меня гараж аки ЗМК. Как раз портативный плазмоаппарат для резки присматриваю. 20 т.р. и плазма в кармане.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анализ причин брака сварных швов пластиковых мембран. | ТЕХОРГСТРОЙ | Технология и организация строительства | 4 | 23.12.2021 20:08 |
Lisp, меняющий толщины линий | Конструктор-ППРщик | LISP | 21 | 26.09.2012 16:47 |
Какие есть способы создания объёмных КЭ в SCADe чтобы запроектировать сварку листов разной толщины в верхнем поясе домкратной балки? | МишаИнженер | Расчетные программы | 11 | 19.05.2010 09:31 |
Подбор толщины стенки и армирования монолитного ж/б резервуара | zombieman | Железобетонные конструкции | 10 | 02.09.2009 10:45 |
Расчет причальной стенки | Xalis | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 08.08.2007 19:00 |