| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.04.2017, 09:12 | #1 | |
Обязателен ли небольшой уклон в поясах фермы с параллельными поясами?
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 4687
|
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
После разбивки на отправочные марки фермы будут иметь параллельные пояса. Уклон формируется за счет стыка.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Чтоб водичка стекала от центра к краям и не застаивалась в серединке, не? Нам же не нужны стоящие лужи на кровле?
Проще всего это решить с помощью уклона стропильных конструкций. П.С. 1.5% - это для мягкой кровли. Для профлиста, черепицы, сэндвч-панелей уклоны другие. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 8
|
Цитата:
2. По поводу мягкой кровли - это же гидроизоляционный слой,верхушка. А у меня профнастил выполняет функции несущей конструкции,а не гидроизоляции(что понятно из того,что у меня спортзал,а значит помещение отапливаемое,а значит сверху будет теплоизоляцию и гидроизоляционный слой(я взял мембрану) ). Я нашел,что для профлиста другой уклон,но там и ситуация другая,чтоб водичка не попадала в щели.В моем же случае,вроде как 1.5% достаточно P.S. Буду благодарен,если вы,или кто-нибудь другой,более подробно объяснит об обязательности устройства уклона в нижнем поясе( строительный подъем,кажется,называется?) |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Нижний пояс - чисто эстетико-физиологичекий фактор. Людям почему-то некомфортно находиться в помещениях, где несущие конструкции визуально прогнулись вниз. Строительный подъем, по моему мнению, обеспечивает 2 вещи. 1 - это недопущение образования отрицательных уклонов на кровле (касательно ферм - это верхний пояс). 2 - физиологический комфорт нахождения в помещении (нижний пояс).
Уклон можно сделать и за счет теплоизоляции, да. Однако дешевле это сделать уклоном верхнего пояса фермы. Именно верхушка кровли регламентирует минимальный уклон. Мягкая кровля из рулонных материалов обеспечивает водонепроницаемость при уклоне 1.5%. А вот для сендвичей надо 10%. А для черепицы, скажем - еще больше (не помню точно, см. снип на кровлю). |
|||
|
||||
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 8
|
Цитата:
я бы не сказал,что кровля у меня из металлических листов и уклон надо делать 12%(7град) - согласно СП. Скорее она у меня из полимерных материалов(раз мембрана сверху),и делать уклон нужно 1.5%(1град) скрин прилагаю. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструирование шарнирного опорного узла фермы | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 11 | 27.06.2014 18:00 |
Помогите найти информацию о расчете жб фермы с параллельными поясами на пролет 30м. | Mortal | Железобетонные конструкции | 3 | 20.01.2011 15:52 |
Фермы с поясами из двутавров - подскажите серию | K_milka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 20.01.2011 04:18 |
Вопрос о расчете треугольной фермы | Wiaczeslaw | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.05.2010 21:25 |
ЖБ ферма с параллельными поясами? | ElenaT | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.04.2008 14:35 |