Для замеров температуры в бетоне устраиваются скважины глубиной 50-150мм и диаметром 20мм, устанавливаемые в самых охлаждаемых местах конструкции: в углах, около ребер и т.д. Количество скважин должно быть не меньше одной на каждые 10м3 бетона или одна на каждые 6 п.м конструкции или одна на 10м2 плиты.
Температура замеряется дежурным электриком через каждые два часа во время подъема температуры и изотермического прогрева и один раз в смену во время остывания. Результаты замеров электрик записывает в температурный лист, который потом передается прорабу. Прораб ведет журнал «Ведомость контроля температур» |
|||
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
В составе ППР на фундаментную плиту нужно разработать или привязать техгологическую карту на прогрев бетона. В технологической карте не обязательно указывать места замера температур, ограничившись вышеуказанной записью. Специалисты которые ведут прогрев бетона должны будут сделать план с фактическим нанесением точек замера температур и приложить к плану температурные листы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 23
|
Хочу заметить, что лучше всего делать не скважины в бетоне, а использовать термопары (хромель-копелевые или хромель-алюмелевые). Это самый дешевый и достаточно точный способ определения температуры. Почему термопары? Потому что так можно контролировать температуру не только на поверхности конструкции, но и в ее ядре (центре). Это очень важно, потому что при большой разнице между температурой самой горячей точки и самой холодной могут появится трещины (неблагоприятное термонапряженное состояние). А зная полную картину распределения температур, можно, например, успеть дополнительно утеплить конструкцию.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 47
|
Можно предварительно при армировании заложить металлические трубки на всю высоту стены. Тогда можно контролировать температуру в любой точке по высоте. Потом трубки заполнить раствором.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 23
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 23
|
Какой сваи? Я так понимаю, что буронабивной. Тогда нужно учитывать, что в зимнее время свая промерзает только в пределах глубины промерзания грунта. Вот там и нужно мерить температуру.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 47
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2018
Сообщений: 1
|
Температуру можно измерять дистанционными датчиками "Беркут" . Они ставятся на любую поверхность, и транслируют по радиоканалу данные на компьютер прораба. Температурный лист формируется автоматически. Есть возможность тревожных сообщений по выходу за пределы установленных режимов. Система производится на нашем предприятии в С-Петербурге. Если интересно, пишите в личку. Есть видео со строительной площадки.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подсчет объема бетона в монолитных зданиях | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 42 | 12.09.2013 09:16 |
Лимитируется ли толщина монолитных плит при строительстве в Краснодарском крае? | RuDimka81 | Железобетонные конструкции | 7 | 09.10.2009 01:02 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Входной контроль при производстве бетона | Дмитррр | Технология и организация строительства | 7 | 02.04.2009 18:19 |
Контроль сварных соединений и прочности бетона | FAU-2 | Технология и организация строительства | 1 | 07.11.2008 12:04 |