Непрочитано 26.12.2011, 15:35
расчетное сопротивление грунта и другие вопросы по основаниям
avonder
 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 72

Здравствуйте.

Я хочу разобраться в методике расчета расчетного сопротивления грунта.
Нашел в даунлоде несколько программ для этого. К примеру, возьмем RSoil.
Расчет идет по СНиП 2.02.01-83.
Хочу проверить правильно ли я все делаю.
Беру пример геологии.

Грунт - крупнообломочный
Плотность - 2 г/см3
Удельное сцепление (C) - 1 кПа
Угол внутреннего трения (fi) - 38 градусов
Усредненная плотность грунта выше подошву фундамента - 1,9 тс/м3
Условное расчетное сопротивление грунта (R0) - 0,3 МПа

Для проверки решил перерассчитать условное расчетное сопротивление грунта.
По СНиП 2.02.01—83* значения R0 (см. табл. 8.5—8.8) относятся к фундаментам шириной b0 = 1 м и глубиной заложения d0 = 2 м.
Выставляю все параметры в программе, на выходе получаю
R0 = 0.57 МПа, как видите результат отличается от значения указанного в геологии. Пытался взять для примера другое заключение геолога, но опять результаты расходятся.

Я что-то не так делаю или геолог выдает неверные значения?
Скриншот программы прилагаю.

Если у вас есть под рукой геологическое заключение, прошу провести подобный расчет R0, интересно только у меня несходимость или нет.
Для справки RSoil брал тут: http://dwg.ru/dnl/8046

Заранее спасибо откликнувшимся.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетное сопротивление грунта.JPG
Просмотров: 2733
Размер:	93.4 Кб
ID:	72080  


Последний раз редактировалось avonder, 29.12.2011 в 16:28.
Просмотров: 59876
 
Непрочитано 20.01.2017, 12:28
#61
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Смысл считать R для плитного фундамента? Какой физический смысл этого действа?
Если вдруг вздумается считать осадки плиты медотом УПП...
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 12:32
#62
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Если вдруг вздумается считать осадки плиты медотом УПП...
Что будет не верно в свете

Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
И если примем это условие для плитного фундамента шириной 20м, то допустимая зона развития пластических деформаций будет 5м? Глубина сжимаемой толщи(реальная) грунта будет немногим больше этого значения.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 12:42
#63
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
И если примем это условие для плитного фундамента шириной 20м, то допустимая зона развития пластических деформаций будет 5м?
0,25 м.
Коэф-ты М вычислены для этой глубины.

Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 20.01.2017 в 12:59. Причина: ёёёё...двойку забыл...
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 12:54
#64
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Что будет не верно в свете
от меня недавно эксперт-расчетчик требовал расчет R, объясняя мол, что КРОССовкая билинейная теория - это та же самая сниповская схема ЛДПП. Возразить ему было нечем, поскольку от скадовской методики формул я не нарыл.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Коэф-ты М вычислены для этой глубины.
... для фундамента шириной 1 м.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 13:03
#65
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
от скадовской методики формул я не нарыл.
Offtop: Журнал по фундаментам, 2000, №4.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 13:39
#66
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
0,25 м.
Коэф-ты М вычислены для этой глубины.
У Симагина написано, что они вычисляются для глубины 0,5b под подошвой фундамента.

Offtop:
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Журнал по фундаментам, 2000, №4.
Просто уточню из справки Методика расчета разработана В.Г.Федоровским. Основные положения этой методики описаны в статье В.Г.Федоровский, С.Г.Безволев "Прогноз осадок фундаментов мелкого разложения и выбор модели основания для расчета плит" / Основания, фундаменты и механика грунтов, 2000, № 4, с. 10-18.

Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 20.01.2017 в 13:53.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 15:30
| 1 #67
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
что они вычисляются для глубины 0,5b под подошвой фундамента.
Дык там в формуле первого М 0,25.
Вложения
Тип файла: docx 14.docx (887.4 Кб, 39 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 15:49
#68
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Дык там в формуле первого М 0,25.
Согласен. Возможно у Симагина опечатка.
Однако все таки не 0,25м, а 0,25b. Что для плитных фундаментов нонсенс.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 16:00
#69
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Однако все таки не 0,25м, а 0,25b.
А вон как.
Ну тогда рассматриваем первое слагаемое, где глубина зон развитие пластических деформаций =0,25*b*Кz (опять же искусственно ограничили).Offtop: Хотя эта глубина ну от ширины ну никак не зависит
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 11:20
#70
Иро4ка


 
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88


Возник вопрос по теме расчетного сопротивления грунта. Что понимать под формулировкой "заглубление фундамента от планировочной отметки" в случае фундамента под среднюю колонну в здании без подвала? Что принимать за "планировочную отметку"? Уровень чистого пола (0.000) или реальную планировочную (красную) отметку за пределами здания (например, -0.500)?
Иро4ка вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 11:45
#71
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Вот это
Цитата:
Сообщение от Иро4ка Посмотреть сообщение
реальную планировочную (красную) отметку за пределами здания (например, -0.500)
Vans вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 15:22
#72
Иро4ка


 
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Вот это
А почему, всё же, не от уровня пола по грунту (отм.0.000)? Уж коли речь идет о фундаменте под внутреннюю колонну?
Иро4ка вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 15:35
#73
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Иро4ка Посмотреть сообщение
Что понимать под формулировкой "заглубление фундамента от планировочной отметки" в случае фундамента под среднюю колонну в здании без подвала? Что принимать за "планировочную отметку"? Уровень чистого пола (0.000) или реальную планировочную (красную) отметку за пределами здания (например, -0.500)?
Чем дальше колонна от наружной стены - тем ближе должна быть отметка к отметке пола. В принципе можно посчитать интерполяцией, где выход на отметку пола идет на расстоянии метров 20 от наружной стены. То есть если пользоваться этой методикой, то на расстоянии 10 метров отметка будет -0.250.
В книжках, естественно, такой методики не найдете.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 16:15
#74
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от Иро4ка Посмотреть сообщение
А почему, всё же, не от уровня пола по грунту (отм.0.000)? Уж коли речь идет о фундаменте под внутреннюю колонну?
Так сходится, если следовать логике СП.
Но там есть приписки всякие разные:
Цитата:
Расчетное сопротивление грунта при соответствующем обосновании может быть увеличено, если конструкция фундамента улучшает условия его совместной работы с основанием
и пишите
Цитата:
требование об устройстве насыпи до приложения полной нагрузки на фундаменты
ну или сооружения конструкции пола в вашем случае.

Если разница столь критичная, то может стоит как то покрутится) если нет, то можно например увеличить R в зависимости от осадки.
Vans вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2017, 09:31
#75
Иро4ка


 
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88


Есть еще вопросик про вычисление расчетного сопротивления грунта основания R: при определении соотношения L/H (жесткие и условно жесткие сооружения) что принимается за "Н"? Высота только надземной части (от отмостки), либо - включая подземные конструкции (т.е. - от отметки фундамента)?
Иро4ка вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2017, 20:30
#76
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Иро4ка Посмотреть сообщение
А почему, всё же, не от уровня пола по грунту (отм.0.000)?
Именно от уровня пола по грунту. Да еще и следует принимать приведенную глубину, с учетом веса пола. Потому как формула для нахождения R выведена из формул главных напряжений в основании от собственно фундамента и веса окружающего его грунта.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2017, 21:17
#77
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Да еще и следует принимать приведенную глубину, с учетом веса пола.
Там в примечании написано что если приведенная глубина > глубины от планировки, то следует принимать глубину от планировки.
Vans вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2017, 22:11
#78
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


Цитата:
Сообщение от avonder Посмотреть сообщение
Для проверки решил перерассчитать условное расчетное сопротивление грунта.
Скажите, пожалуйста, зачем Вам нужно условое расчетное сопротивление грунта?
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 12:14
#79
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352


Подскажите пожалуйста. При определении R грунта (формула 5.7 СП 22) как Вы учитываете вес грунта с учетом взвеш. действия воды?
В геологических отчетах имеется расчет подтопляемости территории и в большей их части (отчетов) расчет показывает, что территория будет подтоплена. Поверхностные воды понятно будут отводится различными мероприятиями, но подземные воды никуда не уйдут (дренажные мероприятия не берем во внимание). Согласно п. 5.4.1 СП22 требуется учитывать многолетние колебания уровня подземных вод. Учитывая п. 5.6.40 большинство геологических площадок не имеет верхних водоупоров. Вопрос в том, что учитывая вышеизложенное при расчете R грунта почти всегда нужно учитывать вес грунта с учетом взвеш. действия воды (примерно 1т/м.куб.) выше и ниже подошвы фундамента, даже если уровень грунтовых вод по отчету расположен весьма глубоко. Следовательно R грунта будет намного меньше того, что если учесть УГВ по фактическим замерам отчета ИГИ (с учетом сезонных колебаний).
Теоретически подтопление территории подтапливаются за значительный период времени. Со временим происходит уплотнение грунта от нагрузок, действующих на фундаменты, и увеличивается R грунта (но это только предположение), в нормах про это не указано.
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 12:24
#80
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Всегда надо учитывать обводненность, если это снижает надёжность.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расчетное сопротивление грунта и другие вопросы по основаниям

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетное сопротивление грунта основания под существующим фундаментом crosandr Основания и фундаменты 83 18.05.2020 22:20
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи zenona Основания и фундаменты 34 20.08.2010 20:50