Лен. область. Жилой 2-х эт. кирпичный дом. Фундаментная плита сделана 200мм заармирована 12 арматурой. Подвала нет. Грунты торф (геологии нет). Один из углов фундамента просел.
Обратились к специалистам, их вердикт надо усилить фундамент. Предложили забить по углам сваи и связать их с плитой ростверком.
Оптимально ли такое предложении или есть другие варианты?
Просмотров: 16559
 
Непрочитано 26.04.2017, 13:08
#21
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А вот вы пока ничего не предложили. истерику закатили только.
Истерика – это слабо контролируемое бурное проявление человеком его эмоций в разнообразной активности: крик, смех, плачь, рыдание, поломка и швыряние предметов, агрессия или, наоборот, реже, «любовь» относительно людей.

Неужели мой пост похож на определение слова истерика? Хочется нахамить в ответ, но потребую извинений.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 13:47
#22
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
бла бла бла
Offtop: ...и еще сто способов замусорить тему.
А по теме: без геологии любые фундаменты это гадание на кофейной гуще.
Сейчас усилите просевший угол, а пригрузите фундамент домом и сядут оставшиеся три угла. Будет тришкин кафтан только с расходами в десятки, а то и сотни тысяч рублей.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 14:01
#23
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349



Вы сами то решение предложили? Нет.

Мое мнение, что усилять нечего, надо ломать и строить по проекту на сваях или замену грунта выполнять и плитный фундамент поверх. А можно и столбчатыми/ленточными обойтись при наличии геологии и хороших грунтов под торфом.

Автор видимо не строитель а горе-заказчик. Потому поясню для Вас - торфы это грунт крайне неоднородный и сильно сжимаемый под нагрузкой. Главное, что невозможно предсказать где просядет больше, где меньше, а садиться здание будет бесконечно долго, годы и годы... и в разных местах, и никакая мощная плита не спасет дом от трещин и кривых проемов.
То что Вам предложили эти "профи" это вилами по воде. Они никакие не профи, они обычные строители, а вам нужен проектировщик, который понимает ни как строить, а что, как и где строить, который может оценить и посчитать. У Вас уже есть плита 200мм с арматурой 12мм, это говорит, что построили без проекта по принципу "доширак тоже голод утоляет", а ничего хорошего из такого фундамента получиться не могло, это понятно изначально любому "профи" в проектировании КЖ.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 14:50
#24
Gusty


 
Регистрация: 22.04.2017
Сообщений: 3


Спасибо за критику и советы... Понадеялся на прораба, но во все надо вникать самому...
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
с учетом совершенной экономии на геологии и нормальных фундаментах...
Это не экономия, а отсутствие личного опыта и принятие неверного решения. Сваи с геологией мне вышли бы дешевле
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Место на участке еще есть? Стройте рядом, с учетом геологии, а эту плиту используйте под стоянку или временные постройки.
Участок не большой - переносить некуда. Впритык к соседскому забору нельзя... Или разбор плиты или "какая-то придумка" от еще большего продавливания при возведении стен.
Gusty вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 14:58
#25
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Gusty Посмотреть сообщение
Понадеялся на прораба, но во все надо вникать самому...
надо проект заказывать, а не вникать.
вникать в эту область толком все равно не получится
люди многие всю жизнь работают конструкторами, а так дальше рисования по указке руководителя не продвигаются.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 15:28
#26
vonkovalev


 
Регистрация: 23.02.2006
Сообщений: 35


Кирдык скупому застройщику если толщина торфа в пределах фундамента неодинакова
то здание будет крениться то в одну , то в другую сторону. Да еще при наличии в торфе обычно
грунтовой воды крен зависит от направления- куда утечет эта вода выжатая из торфа из-за собственного веса здания.
vonkovalev вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 16:43
#27
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от vonkovalev Посмотреть сообщение
Кирдык скупому застройщику
застройщик говорить, что это строитель тупой.
с тем же успехом можно спросить водителя грузовика "ИКЕЯ" о методах впаривания ненужных товаров покупателям. ))
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Усиление просевшей фундаментной плиты

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Толщина фундаментной плиты F0xik Основания и фундаменты 10 18.09.2009 16:10
Усиление фундаментной плиты методом наращивания Gans1 Основания и фундаменты 35 16.10.2008 14:51
Усиление фундаментной плиты при реконструкции? Builder's Maker Основания и фундаменты 4 27.08.2008 13:01