| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.06.2017, 18:54 | #1 | |
Прокладка водопровода вблизи кабеля 1 кВ
Регистрация: 06.06.2017
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 2436
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Да, такие вещи согласовываются всегда, но нормативное обоснование везде разное, т.к. обусловлено региональными документами.
В Ленобласти есть акт выбора трассы, где согласовываются все пересечки, в СПб окончательное согласование ОПС, как в твоём регионе это происходит, узнай сам в администрации.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Если что ПУЭ
2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
И это решение необходимо согласовывать с собственником кабелей
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прокладка кабеля в опорах освещения | Вячеслав С. | Электроснабжение | 22 | 03.02.2023 10:55 |
Протяжка кабеля в трубах с изгибами (поворотами) | RIG1978 | Электроснабжение | 58 | 13.10.2017 13:13 |
Погружение свай методом статического вдавливания вблизи действующего водопровода | nk4 | Основания и фундаменты | 4 | 02.10.2015 10:21 |
Прокладка кабеля 0,4 кВ | Дмитрий 1982 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 11.01.2012 15:23 |
Прокладка связевого кабеля под путепроводом | Shoorup | Электроснабжение | 4 | 20.10.2009 13:55 |