Непрочитано 26.07.2010, 11:35 #1
Арочный проем в несущей внутренней стеновой панели
Гравитатор
 
Проектировщик
 
Украина
Регистрация: 23.04.2008
Сообщений: 77

Возможно ли обосновать расчетом и запроектировать арочный проем шириной около 2,0 м в несущей внутренней ж.б. стеновой панели (толщина 140 мм) без устройства накладной конструкции усиления с двух сторон панели (со стяжкой болтами). Обьект - квартира на 3-м этаже 5-этажного панельного жилого дома.
Просмотров: 5383
 
Непрочитано 26.07.2010, 12:49
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Можно. Вопрос - убедит ли расчет эксперта?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 13:07
#3
Гравитатор

Проектировщик
 
Регистрация: 23.04.2008
Украина
Сообщений: 77


А кто-нибудь из присутствующих - убеждал ли эксперта?
Гравитатор вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2010, 13:22
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Не удавалось убедить даже когда панель находилась на последнем этаже и металлом полностью компенсировалась "удаленная" жесткость.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2010, 15:10
#5
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Расчитать и запроектировать можно при условии получения ответов на вопросы:
1. Конструктивная схема здания?
2. Пролет (ы) плит перекрытия и условия их опирания на стены?
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 13:27
#6
Гравитатор

Проектировщик
 
Регистрация: 23.04.2008
Украина
Сообщений: 77


А может кто сумел узаконить арочный проем путем умозрительной теории перетекания силовых потоков в арочных проемах или использовал в проекте наклейку на поверхность ж.б. панели какую-то армирующую "ткань-хренотень" (извиняюсь за стиль - нет информации)?????
Гравитатор вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 13:42
#7
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Многократно узаконил арочные и прямоугольные проемы в несущих стенах, приложив к проекту расчет стены, основанный на действующих нормах.
Почему не ответил на мои вопросы?
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 20:57
#8
Гравитатор

Проектировщик
 
Регистрация: 23.04.2008
Украина
Сообщений: 77


дом панельный , плиты толщ. 100 мм опираются по контуру "на 1 комнату", внутренниие стены - продольные и поперечные - жб. панели 140 мм - глухие и с дверными проемами. На рассматриваемую поперечную панель оперты 2 плиты перекрытия - пролетами 2,6 и 3,2 м. В данной панели есть проем - с прихожей в общую комнату. Заказчик хочет узаконить арочный проем - второй э этой панели (вход в кухню через бывшую общую комнату - теперь уже столовую-гостинную, но без накладных швелерных рам (это стандартное решение мною часто применяется). Проект по-закону должен идти к эксперту на инвестэкспертизу, далее оформляться разрешение на стр. работы, договор и акты скрытых работ, журнал производства работ, ...
А, он видите ли отделку сделал, умник.
Гравитатор вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2010, 06:14
#9
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Прилагаю как пример исполнения проема и расчет стены.
Вложения
Тип файла: doc Расчет прочности стены с проемом 2м.doc (282.0 Кб, 623 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
Ленина, 18-8.dwg (144.3 Кб, 1488 просмотров)
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 12:17
#10
Гравитатор

Проектировщик
 
Регистрация: 23.04.2008
Украина
Сообщений: 77


Lev_37!! БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ВАШ ОПЫТ!!!! Очень похоже на мой случай - буду разбираться для продуктивной беседы с чинушей-экспертом.
Гравитатор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Арочный проем в несущей внутренней стеновой панели

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проем в пустотной панели перекрытия Александр_№3 Конструкции зданий и сооружений 18 28.11.2022 15:52
Арочный проем на плане vl Прочее. Архитектура и строительство 1 07.03.2010 23:18
Демонтаж стеновой панели в ж.б. каркасе 1.020-1/83 в месте пробивки проема FOCUS Железобетонные конструкции 4 06.08.2009 06:45
можно ли увеличить проем в стеновой цокольной панели zaza-noza Конструкции зданий и сооружений 7 26.04.2007 01:50