07.12.2008, 14:20 | #1 | |
Опора стальной балки меньше чем пояс балки
Инженер-конструктор
Москва
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 390
|
||
Просмотров: 10361
|
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ильнур&Dmitij
Да тут прежде всего надо обратить внимание на возможность исполнения подобной конструкции, может все таки лучше сделать еще и опорное ребро шириной 30-40 мм под ребром, потому ка такую толстую пластину врядт ли устаноят как положенно. В общем Dmitij советую вам тщательно изучить классические схемы.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Верно, если не предусмотреть "приближение" реального опирания к расчетному, будут мощные нерасчетные узловые...и насчет плиты 80 мм вообще хочется автора расспросить, с пристрастием... Но пока молчу, жду потверждения нагрузок.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Какое ребро? Под каким ребром?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вы положили балку на оголовок размером 600 мм. Опора шарнирная? Шарнирная... Значит, в этом месте сечение балки должно СВОБОДНО поворачиваться (допустим на 1 град). А на деле - см. чертеж - не очень-то свободный поворот. Значит, будут всякие узловые усилия появляться, причем нехилые.
Надо подложить брусок.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Да так понятнее. Остался вопрос - вчем проблема установки ТОЛСТОЙпластины?
Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Regby
Вопрос тупой тогда к вам, Вы на стройке хоть раз были????? Представьте как эту пластину устанавливают с такой точностью чтобы балка равномерно всей плоскстью полки опиралась на неё???? Даже если эта пластина в сборной колонне то получатся тоже самое, придется устанавливать колонну так чтобы опирание было нормальное.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Проблема была бы в том, что Ваша балка наверняка не имела бы контакта под ребром, а имела в безреберном месте: слева или справа (упрощенно). Теперь проблемы нет. Но есть вопрос - нежирно ли 80?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Хотя бы до момента сдачи объекта
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Кстати, даже если "балка равномерно всей плоскстью полки опиралась на неё (пластину)", все равно неправильное опирание, т.к. будут большие паразитные усилия (как в колонне,так и в балке) из-за "стесненности" поворота.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
|
С опорной плиткой согласен. Опорная реакция 138 т.
Опорная плита на колонне расчитывалась как раз на такое опирание как в п.7. На отпор бетона как на консоль, получается толщина 80 мм. Опорную плиту предпалагаю устанавливать как закладную при укладке бетона. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Если колонну будут бетонировать в вертикальном положении, то лучше сделать в торце колонны закладную деталь с отверстием в середине листа (через него будут бетонировать колонну), а потом накрыть эту деталь опорным листом и приварить его по контуру к закладной детали. На этот лист устанавливать центрирующий брусок и балку как уже было показано. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? | Stap | Железобетонные конструкции | 138 | 03.02.2018 14:55 |
Усиление стальной балки | Dmitij | Металлические конструкции | 33 | 24.07.2008 21:39 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Расчет стальной балки на изгиб и кручение | Vano | Металлические конструкции | 25 | 09.09.2006 14:48 |
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе | Michail | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.02.2006 17:33 |