Непрочитано 31.07.2014, 12:47 #1
Граница разделов ТС и ТМ
ssn
 
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Геленджик
Регистрация: 06.12.2003
Сообщений: 1,794

Добрый день.
Подскажите пожалуйста, граница разделов ТС и ТМ.
Она где то четко отражена в нормах или это некая традиция разделять по стене помещения?

Просто вопрос возник от того, что ТС входит в помещение ИТП в лотке гораздо ниже уровня пола... и такая точка зрения, что как только трубы перешли проекции стен, уже начался ИТП, и значит трубы там разводятся в разделе ТМ. (лоток заходит не с улицы а с соседнего помещения)
Понимаю что это не правильная точка зрения (ну по моему по крайней мере) и трубы должны выйти непосредственно в помещение ИТП (выйти из пола). Но где это описано в нормах... не могу найти. (и написано ли вообще. или это вопрос ГИПа?)

Не сказать, что особо сложно выдать задание на этот лоток в пределах ИТП. Вопрос просто по правильности этих действий, что бы самому понять. Вроде как логичнее делать лотки (ну или бесканальную прокладку) в пределах одного проекта. И задание что бы давал один человек на эти дела. А тут часть лотка получается в ТС, часть в ТМ.
Просмотров: 7835
 
Непрочитано 03.08.2014, 11:47
#2
azmt


 
Регистрация: 02.04.2011
Уфа
Сообщений: 80


У нас это в ТЗ было указано. Что-то типа "граница проектирования ТС на вводе в здание до первой запорной арматуры". А насчет норм не в курсе.
azmt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2014, 12:38
#3
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,794
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


Уважаемый ShaggyDoc подсказал, что

СНиП 41-02-2003 К тепловым сетям относятся

Цитата:
все теплопроводы независимо от диаметра, проложенные от распределительных тепловых сетей, включая ответвления к отдельным зданиям до первой задвижки (включительно) на вводе в тепловой пункт или абонентский узел ввода
А если рассматривать этот вопрос в плане ЦТП. Т.е. не на входе тепловых сетей, а уже на выходе во вторичные контура.
Есть распределительная гребёнка, с неё трубы расходятся к потребителям. Хорошо если все вместе и сразу около гребёнки опускаются в канал или уходят за стенку.
А если все потребители в разные направления уходят. Т.е. идут через ЦТП.
ssn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Граница разделов ТС и ТМ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
шифры разделов документации и ПРОДОК на базе Lotus Notes 8.5 (Basic) Tyhig Прочее. Программное обеспечение 3 23.05.2011 13:26
Необходимость разработки некоторых разделов проекта alexhach Организация проектирования и оформление документации 2 17.09.2008 17:55