Расчет регламентирован СП 63.13330.2012 приложение Д пункт Д.2.

Уравнение Д.8, как я думаю, представляет собой сумму проекций сил на продольную ось элемента,
уравнение Д.6 - моментов.

(очень интересно как выведены эти формулы, если кто подскажет или хотя бы намекнет, буду очень признателен)


Расчет сводится к тому, что из Д.8 находится значение KSIcir (относительная площадь сжатой зоны бетона), которое подставляется в Д.6 после чего вычисляется предельный момент Mult, который может воспринять рассматриваемое нормальное сечение.

Зададимся входными параметрами:

r=0.250м - радиус колонны;
a=0.070м - защитный слой до ЦТ арматурного стержня;
n=7 шт - количество равномерно распределенных по окружности арматурных стержней;
ds=0.032м - диаметр арматурного стержня;
бетон B30; арматура А400;

Проверим прочность сечения для загружения N = 1500 kH, M=150 kHm;

из решения Д.8 ----> KSIcir=0.358; подставив в Д.6 ----> Mult=260.1 kHm;
Таким образом, коэффициент использования сечения: k = 150/260.1 = 0.58

Далее, уменьшаю внешнюю продольную силу N и ожидаю, что коэффициент использования сечения будет уменьшаться:

N = 1250 kH; ---> Mult=244.5 ---> k=0.61
N = 1000 kH; ---> Mult=222.7 ---> k=0.67
N = 750 kH; ---> Mult=193.4 ---> k=0.77
N = 500 kH; ---> Mult=153.5 ---> k=0.97

как следствие диаграмма прочности "N-M" имеет нетипичный вид, см. Приложенную картинку.

Ваши комментарии, пожалуйста.

Изображения
Тип файла: jpg NN-MM.jpg (19.0 Кб, 1742 просмотров)


Последний раз редактировалось Den_Den, 04.09.2013 в 11:00.
Просмотров: 14383
 
Непрочитано 04.09.2013, 10:48
#2
bahil


 
Сообщений: n/a


Всё верно. Это же бетон. Чем больше N, тем больше М. Но до определённого предела. Бетон работает только на сжатие.
 
 
Непрочитано 04.09.2013, 11:04
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Нам на 2 курсе на сопромате задавали вопрос - из чего лучше сложить высокую дымовую трубу - из легкого кирпича или из тяжелого.

Суть ответа в эпюре нормальных напряжений по сечению. Если сжимающая сила больше, чем момент, умноженный на половину высоты сечения, то все сечение оказывается сжатым. Если же суммарная равнодействующая сила выходит за пределы ядра сечения, в сечении начинают появляться помимо сжимающих еще и растягивающие напряжения. Ну а на растяжение у нас только сталь работает также, как на сжатие. Бетон и другие каменные материалы на цементном связующем на растяжение работают гораздо хуже.
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 11:15
#4
Den_Den


 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Чем больше N, тем больше М. Но до определённого предела.
да, этот предел соответствует достижению сечением граничной высоты сжатой зоны бетона KSIr. это для прямоугольного сечения.

для круглого сечения (в рамках СП) понятие KSIr отсутствует, да и откуда выведены формулы Д.6 и Д.8 мне не понятно.

Однако, если продолжить задавать вопросы, то при N=0 алгоритм СП выдаст M=0, что означает,
что элемент при нулевой продольной силе не воспринимает изгиб. Это противоречит здравому смыслу...
Den_Den вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 12:36
1 | #5
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Den_Den и все участники темы, добрый день!
Попробовал проверить ваши примеры в MathCAD по Пособию к СП 52-101-2003.

Внимание: у Пособия есть разночтения с СП 63.13330.2012. В частности, посмотрите на условие (3.124) в Пособии и (Д.7) в СП - и какие уравнения в итоге принимаются для определения относительной высоты сжатой зоны в зависимости от выполнения/не выполнения условия.

Возвращаясь к Вашему вопросу - получил вот такую зависимость.
При нулевой продольной силе предельный момент в ноль не обращается.
Но не факт, что у меня все корректно, поэтому также прикладываю листинги расчетов в Mathcad к данному сообщению, если будет время - посмотрите.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 001.png
Просмотров: 330
Размер:	17.8 Кб
ID:	111264
Вложения
Тип файла: zip cir_sect.zip (620.6 Кб, 158 просмотров)
tutanhamon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 13:52
1 | #6
Den_Den


 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
у Пособия есть разночтения с СП 63.13330.2012.
действительно, у Пособия и СП условия 3.124 и Д.7 идентичны, однако уравнения из которых находить ksi поменяны местами!

Нашел еще один баг, в СП величина rm определяется как (r1+r2)/2, где r2=0 (r2-внутренний диаметр кольцевого сечения), т.е. rm=r/2;
в Пособии rm = r;

Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Но не факт, что у меня все корректно
мой алгоритм даёт такой же результат если принять rm=r;

Теперь осталось понять откуда выведены расчетные формулы.
Представляется, что условия (3.124) в Пособии и Д.7 в СП - это аналог предельной границы сжатой зоны бетона KSIr как при расчете прямоугольного сечения...
Den_Den вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2014, 03:00
#7
KE_Proekt


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 2


Доброго времени суток коллеги! Подскажите, что если элемент круглого сечения имеет менее 7 стержней продольной арматуры, как прописано по приложению Д СП 63., как быть в таком случае?
KE_Proekt вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2014, 10:02
#8
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от KE_Proekt Посмотреть сообщение
Подскажите, что если элемент круглого сечения имеет менее 7 стержней продольной арматуры, как прописано по приложению Д СП 63., как быть в таком случае?
Плюнуть на СП и посчитать в Арбате.
Там с 0 стержня и до 40 стержней, но "Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ)" или у кого поновее версии...
forass вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2014, 12:12
#9
KE_Proekt


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 2


Согласно п.3.64 пособия к СП 52-101-2003, п. Д.1 СП 63.1330.2012 расчет предназначен при минимум семи стержнях, но согласно п.3.71. пособия к СНиП 2.03.01-84 указано, что прочность круглых сечений определяется при минимум шести стержнях рабочей арматуры. С чем это связано? И примет ли эксперт расчет по не действующему пособию (расчет нужен именно для случая с 6-ю стержнями)?
KE_Proekt вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:05
#10
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Коллеги, помогите понять формулы Д.8 и Д.9. Коэф-т "кси(cir)" стоит в обоих частях уравнения. Это опечатка? Или так и должно быть? Если всё правильно, то уравнение не линейное, и в правой части синус(2ПИ*кси) получается настолько малым, что им можно пренебречь. Как вы его решаете?
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:14
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Нафига его решать, если есть Лир-арм?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:17
#12
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Hyper, опечатка там, кси s должно где-то быть, проверьте формулу
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:30
#13
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нафига его решать, если есть Лир-арм
следуя вашей логике: нафига нам мозг, если есть форум DWG))
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:32
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
следуя вашей логике: нафига нам мозг, если есть форум DWG))
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:53
#15
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
кси s должно где-то быть, проверьте формулу
я знаю кси, кси(R)... а что означает кси "S"?

Последний раз редактировалось Hyper, 23.07.2014 в 07:59.
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 09:25
#16
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Все правильно, там два кси р (во всяком случае совпадает с пособием и Голышевым).
MMV вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 10:42
#17
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Тогда получается, что легче разложить формулу на сумму дробей, и за искомое число просто принять первое слагаемое?... Второе слагаемое получается около 1% от первого. Допустимая погрешность
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13.png
Просмотров: 467
Размер:	13.3 Кб
ID:	132496  
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 11:06
#18
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
я знаю кси, кси(R)... а что означает кси "S"?
Прошу прощения, это я не глядя ввел в заблуждение, напутал.
Кси_cir - действительно в двух частях уравнения, формулы правильные, кси_sir - опечатка.
А еще была опечатка в индексах у альфа в каком-то месте в распечатке на предыдущей работе, сейчас посмотрел (http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/5447...ruktsii_iz.pdf) - все правильно, насколько я понимаю.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 11:36
#19
grossu

конструктор
 
Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Внимание: у Пособия есть разночтения с СП 63.13330.2012. В частности, посмотрите на условие (3.124) в Пособии и (Д.7) в СП - и какие уравнения в итоге принимаются для определения относительной высоты сжатой зоны в зависимости от выполнения/не выполнения условия.
Подниму тему т.к. не нашел ответа.
В СП 63.13330.2012 есть формулы для подсчета Кси(r) в зависимости от нагрузки N (Д.8, Д.9), а в Пособии к СНиП 2.03.01-84 есть теже формулы, но условия их применения прямо-противоположные (ф.147 и ф.148).
Кому верить?
Не много подумав решил что в одном случае относительная площадь сжатой зоны бетона будет больше за счет дополнительного учета арматуры. Логично предположить, что это будет при большей нагрузке N, поэтому правильно считать по СП 63.13330?
__________________
http://buildingbook.ru/
grossu вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 14:30
#20
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


в синус число пи в градусах подставлять?
bigden вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет железобетонной колонны круглого сечения по прочности

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет прочности сечения массивной подпорной стенки... den556677 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 19.05.2010 12:09
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания constructorl Расчетные программы 18 18.11.2008 19:37
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57