Здравствуйте, уважаемые!
Моему хорошему знакомому требуется помощь. Он хочет поставить второй этаж (мансардный) на свой 50-летний дом. Дом состоит из трех частей: старой части (в плане самая большая) - стены и фундамент шлакозаливные (этакая фундаментостена) шириной - 0,5 м, кухни (в плане выделена оранжевым цветом) - стены не несущие и ванной (в плане - самая маленькая часть) - фундамент - монолитный бетон (bxh) 0,5х0,8 по углам 0,5х1,2, стены - шлакоблок толщиной 20 см. На втором этаже планируется устройство двух спален - 2 кровати, 2 шкафа, 4 человека (то есть нагрузка не большая). Фундаменту под старой частью пиндос - то что на фото я расковырял пальцем - шлак выковыривается на раз-два, особо углубляться я не стал, с легкостью прошел на 15 см вглубь.
Вот теперь вопрос: как сделать второй этаж - опереть крышу на существующие стены и не делать голову или крышу опирать на рядом залитые колонны? То, что существующие стены выдержат нагрузку у меня сомнений нет - на чердаке 15 см нажиги в роли утеплителя и массивные бревна в роли балок перекрытия, после их замены на брус и минвату можно смело мебель ставить - нагрузка не изменится. А не гавкнет ли фундамент через лет этак 10, если он сегодня уже так легко крошится?
Очень жду ваших соображений!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 227
Размер:	301.4 Кб
ID:	104513  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 299
Размер:	759.9 Кб
ID:	104514  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 288
Размер:	594.4 Кб
ID:	104515  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 233
Размер:	475.8 Кб
ID:	104516  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 288
Размер:	550.1 Кб
ID:	104517  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.jpg
Просмотров: 227
Размер:	484.1 Кб
ID:	104518  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.jpg
Просмотров: 191
Размер:	416.4 Кб
ID:	104519  

Просмотров: 4927
 
Непрочитано 30.05.2013, 12:05
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Makc1603 Посмотреть сообщение
А не гавкнет ли фундамент через лет этак 10, если он сегодня уже так легко крошится?
Offtop: Может гавкнет, а может и не гавкнет. Вы к врачу вместо анализов тоже с фотографиями ходите?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2013, 12:38
#3
Makc1603

Инженер технадзора
 
Регистрация: 04.03.2012
Тула
Сообщений: 78


Не надо меня учить, хорошо? Я не настолько опытен в обследовании такого роды зданий, а мой знакомый вообще компьютерщик, для него мауэрлат - это ругательство, поэтому я сюда и обратился. Вы допускаете, что у кого-то в практике могла быть схожая ситуация, он в ней разобрался и теперь готов поделиться бесценными знаниями? Если вам нечего сказать по теме, не надо ничего писать.

И еще один вопрос: а можно ли перекрывать два помещения на не связанных друг с другом фундаментах одной крышей?
Makc1603 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2013, 13:18
#4
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Цитата:
Сообщение от Makc1603 Посмотреть сообщение
то что на фото я расковырял пальцем - шлак выковыривается на раз-два, особо углубляться я не стал, с легкостью прошел на 15 см вглубь.
Расчеты надо делать, оценивать состояние конструкций, качество материалов. Методики расчетов по фотографии на данный момент не существует, vv_77 прав.

Второй этаж неотапливаемый будет? Иначе зачем перекрытие утеплять? Утеплять нужно будет кровлю. Советую вам обратиться к професиональным проектировщикам.
Thurd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2013, 15:41
#5
Makc1603

Инженер технадзора
 
Регистрация: 04.03.2012
Тула
Сообщений: 78


Я не отрицаю, что vv_77 прав. Но можно сказать
Цитата:
Сообщение от Thurd Посмотреть сообщение
Методики расчетов по фотографии на данный момент не существует
а можно
Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Вы к врачу вместо анализов тоже с фотографиями ходите?
По-моему есть большая разница между этими фразами. Надо иметь уважение к собеседнику.
Makc1603 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Устройство второго этажа на шлакозаливные стены

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Перекрытие второго этажа из метало конструкции. skirill84 Металлические конструкции 11 11.11.2012 17:15
Нужен ли аварийный выход со второго этажа двухуровневой квартиры с отметкой чистого пола второго этажа 7 метров tktyf Архитектура 2 02.09.2012 01:01
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20