Непрочитано 11.02.2010, 17:01 #1
Эвакуационная лестница третьего типа для зала собрания
-=spiXel=-
 
инженер-проектировщик
 
Саратов
Регистрация: 18.03.2008
Сообщений: 22

Добрый вечер. Ситуация такая, имеется пристроенное к производственному цеху 3-х этажное административно-бытовое здание. На 3-м этаже, чтото вроде зала совещаний (актовый) на 200 кв. м со сценой, имеется одна лестница 1-го типа с шириной лестничного марша 1.35м.
Можно ли сделать ещё одну лестницу 3-го типа эвакуационную? Чувствую, что пойдут ограничения по количеству прибывающих в этом зале.
Ещё к какому классу можно отнести такое помещение?
Просмотров: 3868
 
Непрочитано 11.02.2010, 17:09
#2
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


Аналогичная тема - рядом
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47266
Цитата:
Чувствую, что пойдут ограничения по количеству прибывающих в этом зале.
Чувство правильное.
Цитата:
Ещё к какому классу можно отнести такое помещение?
К тому же, к которому относится и остальное АБК (Ф4.3, видимо)
ArxNorm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 11:56
#3
-=spiXel=-

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 18.03.2008
Саратов
Сообщений: 22
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ArxNorm Посмотреть сообщение
Аналогичная тема - рядом
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47266

Чувство правильное.

К тому же, к которому относится и остальное АБК (Ф4.3, видимо)
Видел эту тему, тут ситуация немного другая, в этом зале могут находится куча народу, а по нормам табл. 28 сп 1.14330.2009 с лестницей 3-го типа могут находится не более 40 человек.
Лестницу 3-го типа можно будет в дальнейшем переделать в лестницу 1-го типа?
-=spiXel=- вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2010, 12:09
#4
George V.

архитектор
 
Регистрация: 05.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 27
<phrase 1= Отправить сообщение для George V. с помощью Skype™


Цитата:
Лестницу 3-го типа можно будет в дальнейшем переделать в лестницу 1-го типа?
Теоретически не вижу проблем. Я рассуждал бы так:
исходя из норм, лестница 3го типа-металлическая, выносная.

Соответственно, требуется возвести вокруг этой лестницы противопожарные стены 1(2) степени огнестойкости

А вот как этот "выступ" будет смотреться на фасадах-зависит от авторов проекта.

Ну и технологически, смотря куда ведет эта лестница:
-если на поверхность (уровень 1го этажа), то нужно устройство доп.фундамента с предварительным демонтажем отмостки;
-если металл.лестница ведет на кровлю прилегающего здания-то вновь возводимый участок становится типа консоли-подвесной. (но также, полагаю, такое решение возможно)

В целом, увеличится нагрузка на перекрытия, соответственно, потребуются усиления и новые решения по местам устройства закладных элементов и примыканий вновь возводимых стен лестницы
George V. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуационная лестница третьего типа для зала собрания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46