| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.06.2017, 06:17 | #1 | |
Поперечные трещины в плите преднапряженной а/д балки
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
||
Просмотров: 8621
|
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Трещины в сжатой зоне уменьшат жесткость балки.
Балка серийная? Раньше при изготовлении таких же балок трещины были? Каким образом на стройке приняли балку с трещинами, или трещины образовались в проектном положении?.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Да, типовая преднапряженная балка. Трещин, естественно, не должно быть.
На других балках нет проблем. Трещины появились после установки, но по факту неизвестно когда именно образовались. Видно их стало из-за потеков, так бы и незаметно было. Варианта два: 1. при изготовлении, хотя маловероятно,отпускной контроль серьезный, но может не заметили; 2. при транспортировке и монтаже. Цитата:
Трещины ведь нормальные, что говорит об их силовом происхождении. Несущую способность по хорошему понижать нужно и перерасчитывать.. только где взять количественные параметры. Интересно, что в нижней растянутой зоне трещин нет, а при этом бетон сжатой зоны теряет несущую способность - тоже как-то не похоже на правду. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Где потеки - там и трещины, две штуки. Нормальные по консоли плиты ПЧ, сквозные, идут почти до ребра.
В середине балки примерно. Да нет, это точно не усадочные. По всем признакам, нормальные трещины - от силового воздействия. Вопрос в методах оценки.. как и чем обосновать усиление? расчет по грузоподъемности? как оценить параметры снижения жесткости? |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Выполнить расчет прогиба балки с учетом изменения геометрических характеристик сечения. Геометр. характер. определить исходя из глубины трещины.
Трещины в сжатой зоне на несущую способность нормальных сечений влиять не будут. Нужно определить положения возможной наклонной трещины и положение образовавшихся трещин. Отсюда делать вывод о необходимости усиления. Не проще балку заменить?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
Цитата:
Определить положение возможной наклонной трещины с учетом измененных геометрических параметров? Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Ну раз силовые и в сжатой зоне - то и правда скорее всего про подъёме балки с опалубки или перевозке. Установили в проектное положение, и трещина не закрылась значит.... Балка то ведь разрезная.... Кмк можно прописать обработку гидрофобными составами и все.... Правда вспоминается, что трещины в сжатой зоне влияют на жёсткость... Изделие серийное? Мб туда заглянуть, какие предъявляются требования
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
yarus.khv, Вы проектировщик, тех надзор...? Какая Ваша функция во всем этом?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
|||||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||||
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Еще кое-что интересное нашел в ГОСТ 13015-2012
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Всё на что эти трещины могут повлиять - это сохранность арматуры от коррозии, измерь, если не более нормы пофиг, если более замажь цементным молочком с пва и не парься. К тому ж после устройства балластного корыта сами по себе должны закрыться
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
А расскажите нам по какому мосту не стоит ездить? Если Вы обследователь и у Вас не хватает квалификации для решения данного вопроса самый лучший выход передать этот вопрос другому лицу, поскольку мостовое сооружения ответственный объект при аварии на котором возможны человеческие жертвы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
К вопросу о квалификации, по-моему достаточно понятно объяснил, что в нормативных документах нет критериев обоснования усиления для такого рода трещин. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Если ответа в нормативке нет, собирай НТС, принимай решение и составляй протокол.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
В результаты было принято решение произвести обследование. Да это и без НТС было понятно, что нужно обследование, найти виноватых то нужно. Я думаю gogaru имел в виду НИЦ "Мосты" к примеру. Только что же теперь, по каждой преднапряженной балке, у которой нормальные трещины в сжатой зоне, вызывать НИЦ? я почему и говорю, нормативка должна быть. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Трещины в плите перекрытия. Опасно ли это, и что можно сделать? | Kras5648 | Железобетонные конструкции | 23 | 02.04.2022 15:12 |
Сильный прогиб деревянной балки тесанной балки. Как рассчитать и как устранить. | lahomie | Обследование зданий и сооружений | 10 | 04.12.2016 21:11 |
Трещины в плите перекрытия | Кленовский | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 02.09.2010 17:46 |
Прогиб преднапряженной балки по СП 52-102-2004 | mann | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.01.2009 19:00 |