Доброго дня.Подскажите,пожалуйста,можно ли поступить следующим образом.Есть два пролёта 6 и 7 метров между которыми в углах залиты ж/б колонны сечением400x400мм,с армированием16 арматурой в 4 стержня.Можно ли отлить два ригеля 6 и 7 метров,сечением400x400мм,с армированием в 6 стержней 20 арматуры(3 вверху и 3 внизу) с отпиранием и связкой их с колоннами?С ригелей будут выпущенны шпильки под мауэрлат на которые обопрется крыша.Эти два ригеля будут опираться на 3 колонны с пролетами 6 и 7 метров соответственно.Нагрузка около 20 тонн.Просто не хочется подливать промежуточные колонны ради эстетики.Выдержат ли эти ригеля такую нагрузку?
Просмотров: 3176
 
Непрочитано 10.05.2017, 11:05
#2
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Сечение 400х400 из бетона В20 с армированием по 3 стержня д20 А400 вверху и внизу с расстоянием от грани в 50 мм несет момент 10.5 тм. Такой момент соответствует погонной нагрузке 1.7 т/м для 7-метрового пролета при шарнирном опирании балки. Если сделать жесткое опирание, то момент 10.5 тм возникает при погонной нагрузке 2.6 т/мп. В обоих случаях этого недостаточно в вашем случае, так как ваша нагрузка, если я правильно понял, 20/7=2.85 т/м.

По прогибам и трещинам сечение не проверял.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2017, 14:28
#3
Burunduk133


 
Регистрация: 11.02.2017
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Сечение 400х400 из бетона В20 с армированием по 3 стержня д20 А400 вверху и внизу с расстоянием от грани в 50 мм несет момент 10.5 тм. Такой момент соответствует погонной нагрузке 1.7 т/м для 7-метрового пролета при шарнирном опирании балки. Если сделать жесткое опирание, то момент 10.5 тм возникает при погонной нагрузке 2.6 т/мп. В обоих случаях этого недостаточно в вашем случае, так как ваша нагрузка, если я правильно понял, 20/7=2.85 т/м.

По прогибам и трещинам сечение не проверял.
Наверное, Вы меня не правильно поняли,нагрузка 20 тонн распределяется на два ригеля из которых один длинной 6 метров ,а другой соответственно 7 метров.Общий метраж двух ригелей соответственно 13 метров.Опираться эти ригеля будут на 3 колонны ,где расстояние между колоннами 6 и 7 метров.Спасибо Вам за оказанное внимание.
Burunduk133 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 14:35
#4
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Дайте схему. С ваших слов видно что сами вы с трудом понимаете чего хотите. Схема пролетов/ армирования/сечений. Вообщем всего без лишней воды.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 17:10
#5
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Burunduk133 Посмотреть сообщение
Наверное, Вы меня не правильно поняли,нагрузка 20 тонн распределяется на два ригеля из которых один длинной 6 метров ,а другой соответственно 7 метров.
Ну, если так, то 20/13=1.55 т/мп и значит годится шарнирное опирание ригелей на стойки, если вы правильно посчитали нагрузку и она равномерно распределена.

Замечу, что сечение ригеля 400х400 - не оптимально. Лучше сделать прямоугольную форму, где высота будет больше ширины. При этом если принять шарнирную схему опирания, то вверху арматура нужна только конструктивная, 20-ки там явно не нужны, а рабочая арматура будет внизу.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2017, 21:01
#6
Burunduk133


 
Регистрация: 11.02.2017
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну, если так, то 20/13=1.55 т/мп и значит годится шарнирное опирание ригелей на стойки, если вы правильно посчитали нагрузку и она равномерно распределена.

Замечу, что сечение ригеля 400х400 - не оптимально. Лучше сделать прямоугольную форму, где высота будет больше ширины. При этом если принять шарнирную схему опирания, то вверху арматура нужна только конструктивная, 20-ки там явно не нужны, а рабочая арматура будет внизу.
Cпасибо Вам Большое. Я для наглядности приложил обывательский рисунок , что я имел ввиду.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.JPG
Просмотров: 89
Размер:	84.2 Кб
ID:	187755  
Burunduk133 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 03:57
#7
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Я немного не представляю как будет выглядеть узел угловой колонны с шарнирным опиранием на него двух ригелей... ноу проблем?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 09:08
#8
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Я немного не представляю как будет выглядеть узел угловой колонны с шарнирным опиранием на него двух ригелей... ноу проблем?
А какие там сложности?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 11:16
#9
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Изгиб в двух перпендикулярных плоскостях, основание у них одно на двоих всё растрескается и отвалится...
Вообщем ладно... наверно померещилось...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перекрытие пролетов ригелями

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы RustamM Железобетонные конструкции 4 15.07.2015 15:33
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38
Перекрытие пролетов больше 6 метров WillForce Конструкции зданий и сооружений 9 28.01.2011 13:33
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45