Можно ли на путях эвакуации использовать легкие перегородки из металлического каркаса с обшивкой листами ГКЛ?
cfif999
 
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 71

Гипсокартонные листы ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО и ГКЛВО относятся к группе горючести Г1 по ГОСТ 30244, к группе воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402, к группе дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044, к группе токсичности Т1 по ГОСТ 12.1.044. 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Предъявляются ли эти требования к обшивке перегородок? или это требование непосредственно к декоративной отделке стен? то есть к окраске стен.
Просмотров: 24491
 
Непрочитано 19.05.2011, 11:44
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Требования предъявляются как к обшивке стен, так и к окраске. На одном из недавних проектов (все конструкции были из ГКЛО) эксперт нас заставил поменять окраску в коридорах с акриловой на простую водоэмульсионную, под предлогом того, что акриловая горит.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 11:52
#3
cfif999


 
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 71


Смотрел пожарно-технические характеристики ГКЛВО. Смущает единственное - воспламеняемость В3!!!
cfif999 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 12:12
#4
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Почти любые материалы можно на путях эвакуации использовать. Применяли и обычное неогнестойкое стекло, и дерево. Нужны компенсационные мероприятия. В вашем случае -стеклообои, например. Или пожаротушение в коридоре.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 16:30
#5
Wertgan


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 134


Если смотреть каталог Кнауф, то можно подобрать конструкцию перегородки, с необходимым пределом огнестойкости. Соответственно это будет именно перегородка, то есть использовать её как "стену", для разделения пожарных отсеков, будет не правильно. В других случаях - делать можно.
Wertgan вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 17:25
#6
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Местные пожарные эксперты заворачивают обшивку из ГКЛ на путях эвакуации по коммуникациям (лестницы. коридоры и т.п.) и никакие компенсационные мероприятия их не устраивают. Считают, что лицевой слой гипсокартона является частью отделки, если не закрыт другим облицовочным материлом плитного типа (керамическая плитка, например). Кроме замены материала обшивки на ГВЛ, например, который по характеристикам воспламеняемости проходит - ничего их не устраивает.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2011, 13:17
#7
Wertgan


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 134


Замените, тогда. Кроме того, есть ещё ГКЛО - огнестойкий.
Wertgan вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 14:11
#8
Living2005

архитектура
 
Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
<phrase 1=


в стареньком доке:
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ
СНиП 2.01.02-85*

1.6*. В зданиях I и II степеней огнестойкости допускается применять перегородки из гипсокартонных листов по ГОСТ 6266-89 с каркасом из негорючих материалов с пределами огнестойкости не менее соответственно 1 и 0,5 ч. При этом в общих коридорах, лестничных клетках, вестибюлях, холлах и фойе гипсокартонные листы не допускается окрашивать горючими красками.

Вновых доках не искал)
Living2005 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 14:21
2 | #9
cfif999


 
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 71


Всем спасибо. Прошел экспертизу. Использовал ГКЛ, с облицовкой структурными обоями "Финтекс" на всю высоту с окраской водно-дисперсионной краской.

В догонку: по СП 55-101-2000 "Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов" перегородки с металлическим каркасом при пределе огнестойкости не менее EI 45 (по табл.13) с обшивками из гипсокартонных листов ГКЛ или ГКЛО будут относится к классу пожарной опасности - К0.

Последний раз редактировалось cfif999, 23.05.2011 в 14:56.
cfif999 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 10:49
#10
meteora13


 
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 12


Т.е. в данном случае оценивается вся конструкция, которая имеет класс К0? хотя сам материал ГКЛ или ГКЛО имеет класс КМ1
просто похожая ситуация, необходимо обшить стены ГКЛ по каркасу на путях эвакуации, и потом покрасить, вот не знаю можно ли гипсокартоном обшить
meteora13 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 15:03
1 | #11
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от meteora13 Посмотреть сообщение
Т.е. в данном случае оценивается вся конструкция, которая имеет класс К0? хотя сам материал ГКЛ или ГКЛО имеет класс КМ1
просто похожая ситуация, необходимо обшить стены ГКЛ по каркасу на путях эвакуации, и потом покрасить, вот не знаю можно ли гипсокартоном обшить
ГКЛ, ГКЛВ имеет класс КМ2.
ГВЛ - КМ1
КНАУФ-Аквапанели или файерборд - КМ0, но они в разы дороже.

Если хотите применять ГКЛ, ГКЛО, на путях эвакуации, где отделка допускается не ниже КМ1, то придётся провести огневые испытания, чтобы доказать, что Ваши обои или шпатлёвка не сгорят за 3 секунды и пламя не начнёт распространяться по поверхности ГКЛ.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 22:28
#12
meteora13


 
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
ГКЛ, ГКЛВ имеет класс КМ2.
ГВЛ - КМ1
КНАУФ-Аквапанели или файерборд - КМ0, но они в разы дороже.

Если хотите применять ГКЛ, ГКЛО, на путях эвакуации, где отделка допускается не ниже КМ1, то придётся провести огневые испытания, чтобы доказать, что Ваши обои или шпатлёвка не сгорят за 3 секунды и пламя не начнёт распространяться по поверхности ГКЛ.
спасибо,
вроде аквапанели КМ1, в сертификате соответствия видела, или есть другой источник?
meteora13 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2015, 09:57
#13
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от meteora13 Посмотреть сообщение
вроде аквапанели КМ1, в сертификате соответствия видела, или есть другой источник?
КНАУФ в своём ответе мне написал, что они КМ0. Сертификат я не запрашивал, так как мой вопрос касался другой продукции. Допускаю, что они могли ошибиться. Лучше уточнить у них.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2015, 15:57
#14
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Применяйте для наружной облицовки на путях эвакуации ГКЛ листы КНАУФ Файербоард с водоэмульсионной окраской. Были долгие прения с экпертом. Это решение её удовлетворило. И то после подтверждения сертификатом КМ0 для данного лист ГКЛ.

P.S. Мы как архитекторы должны заложить в свои проекты именно те решения, которые обеспечивают пожарную безопасность объекта проектирования. А дорого или дёшево стоит лист ГКЛ Файербоард это пусть считает заказчик.

Последний раз редактировалось Anton_Br, 02.07.2015 в 16:07.
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2015, 16:31
#15
Red_line


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378


Але. ГКЛ у кнауф больше нет.

КНАУФ-лист (ГСП-А) представляет собой прямоугольный элемент, который состоит из двух слоев специального картона с прослойкой из гипсового теста с армирующими добавками, при этом боковые кромки полосы зафальцовываются краями картона (лицевого слоя). Для формирования сердечника применяется гипсовое вяжущее марки Г4 по ГОСТ 125-79.

КНАУФ-листы (ГСП-А) выпускаются в соответствии с ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)

КНАУФ-листы (ГСП-А) выпускаются с полукруглой утоненной кромкой (ПЛУК), что является наиболее технологичным, с точки зрения надежности стыка. По согласованию изготовителя с потребителем возможно изготовление листов с другими видами кромок.

Другим важнейшим компонентом КНАУФ-листа (ГСП-А) является облицовочный картон, сцепление которого с сердечником обеспечивается за счет применения клеящих добавок. Картон выполняет роль, как армирующего каркаса, так и прекрасной основы для нанесения любого отделочного материала (штукатурка, обои, краска, керамическая плитка и др.). По своим физическим и гигиеническим свойствам картон идеально подходит для жилых помещений.

На каждом КНАУФ-листе (ГСП-А) присутствует условное обозначение, которое состоит из:

буквенного обозначения типа плиты - ГСП-А;
обозначение стандарта
обозначения типа продольных кромок листа;
цифр, обозначающих номинальную длину, ширину и толщину листа в миллиметрах;
Пример условного обозначения гипсовой строительной плиты с полукруглой утоненной кромкой, длиной 2500 мм, шириной 1200 мм и толщиной 12,5 мм:
Гипсовая строительная плита ГСП тип А- ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) ПЛУК 12,5-1200-2500

----- добавлено через ~2 мин. -----
А вот Вам и первоисточник...
http://www.knauf.ru/press/news/artic...3-8a42e0f9d22b