| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.09.2013, 15:21 | #1 | |
Построение профиля канализационной сети!?
Регистрация: 25.09.2013
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 26862
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Вот так подход!!!
Не нужно "Шлепать", нужно разбираться и делать, причём именно в такой последовательности. Землю по трассе ты нарисовал, это хорошо, значит технику вопроса уже освоил, осталась самая малость - суть. Итак, первое что тебе предстоит выяснить это минимальную глубину заложения труб, далеко ходить не нужно, ответ есть в СНиП 2.04.03-85, п.4.8, выпуск из первого по ходу движения воды колодца целесообразно делать на минимальной глубине. Далее нужно разобраться с уклоном труб, тот же СНиП но уже п.2.41. Теперь у тебя есть начальная глубина и минимальный уклон, а соответственно ты можешь нанести на профиль лоток первого участка, снять с чертежа его отметки, указать глубины. Начинаем наносить лоток второго участка, если диаметр трубы не меняется, то начинать второй участок можно с той же отметки на которой закончил первый, уклон придётся определить заново. Если диаметр меняется, для определения отметки лотка применяем п.4.7. Идеализированный вариант профиля готов, начинай приводить его к жизни, для начала проверь не вылез ли ты где-то выше минимальной глубины, такое бывает если уклон поверхности земли больше уклона трубы, если вылез - меняй уклон, делай перепады в колодцах, но возвращайся на нормативную глубину. Дальше - больше, наноси на профиль все пересекаемые коммуникации, требования по расстояниям между сетями на профиле есть в СП 18.13330.2011 п.6.12, проверяй все ли пересечки соответствуют требованиям СП, если нет - меняй профиль, тут возможно уже придётся залезть выше нормативной глубины и утеплить трубу. А теперь самое веселое, глубины ты сделал нормативные, уклоны минимальные или больше, пересечения с другими сетями обеспечил как полагается и благополучно довел сеть до точки подключения. Не забудь посмотреть какая сеть выше, твоя, или та в которую подключаемся, если ты пришёл ниже - переделывай профиль. Изложил, конечно, топорно и мало, но думаю тебе на первый раз хватит.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2013
Сообщений: 4
|
вот генплан и профиль то что пока сделал щас разбираюсь как подключить трубу диаметром 200 к трубе диаметром 400
и еще вопрос как просчитывать дальше ? от угла 1 до В3 также как и в самом начале ? опишите процесс от чего отнимать или прибавлять. З.Ы Огромное спасибо KronSerg вы дали мне общее понятие теперь я хоть понимаю о чем идет речь! |
|||
|
||||
Производство Регистрация: 18.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 101
|
Ведите трубу, чтобы уклоны были в пределах нормативных. По идее, отметка дна лотка каждого следующего колодца Отм= ОтмПред-Lуч*уклон, где ОтмПред - отметка дна лотка предыдущего колодца, Lуч - длина участка. Для уменьшения уклона, теоретически, можно увеличить диаметр трубы, НО: надо прикинуть расход (и скорость), чтобы они был не меньше минимального из соображений заиливания и самоочистки. При большой разнице высот при подключении к сети делают перепадные колодцы.
Посоветовал бы найти старый учебник, не позднее 60-х годов. Обычно в них все расписано простым, понятным языком. Если что не так - извиняйте, не проектировщик ВК, но с опытом работы бригадиром-сантехником на монтаже и ремонте. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Цитата:
Дальше считать также, определяешь уклон, рисуешь его и снимаешь получившиеся отметки, сначала считать потом рисовать тоже можно, уклон это отношение перепада высот к расстоянию за которое оно произошло. Уклон от дождеприёмника 0,02 только до первого смотрового колодца, дальше расчетным уклоном. Для начала нормально пронумеруй колодцы и проставь эти номера на профиль.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2013
Сообщений: 4
|
Пронумеровал ,диаметры и уклон поставил на план , уклон и диаметр определили за меня..., сказали доделывай а я чтот не могу опять догнать как от УГ1 до В2 посчитать.
Нужно 178,55(УГ1) - i*L ? (L-расстояние от УГ1 до В2)? тогда получиться В2 , прально я понял? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2013
Сообщений: 4
|
Т.К. верхние уклоны посчитали за меня передо мной возникла новая трудность , как посчитать уклон? сказали см таблицу шевелевых , посмотрел не понял как получить допустим уклон i=0.004 от d=600 300л\с?
Подскажите пожалуйста! Последний раз редактировалось Qrock, 04.10.2013 в 09:41. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
civil 3D построение продольного профиля по характерным точкам рельефа | koca | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 09.07.2015 12:59 |
Прокладка канализационной сети в лечебных кабинетах | Ришат | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 20.12.2012 15:11 |
построение профиля подключения дренажной сети | remorova | Инженерные сети | 4 | 10.05.2011 10:48 |
Civil 3D 2010. Построение профиля открытого земляного канала. | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 09.05.2011 06:10 |