Непрочитано 07.11.2013, 12:31
Защита существующего водопровода стальным футляром
Talyana
 
проектировщик
 
Регистрация: 06.10.2012
Сообщений: 52

Привет всем!
Уважаемые форумчане, извиняюсь, если такая тема уже существует - но, к сожалению, крайне мало времени и крайне медленный интернет для поиска по темам, поэтому создаю новую тему. Сама электрик, но возникла задача при строительстве подстанции защитить существующий водопровод - поэтому заранее говорю, что возможности передать задачу специалистам нет))) Прошу помощи очень-очень)))
Теперь, собственно, проблема. Вблизи зоны строительства подстанции на расстоянии на одном углу 3 м, на другом углу ТП - 5 м в земле лежит существующий водовод чуг.150. Подстанция ставится на сборный фундамент из блоков ФБС, глубина фундамента около 2 м. Водоканал согласовал место установки подстанции с условием защиты их трубы стальной гильзой диам. 200 мм. Предложение по стальной гильзе и диаметру 200 - озвучил главный инженер водоканала.
В СНиПах наткнулась на фразу, что гильза должна быть больше трубы на 200 мм - т.е. диаметр футляра получается как минимум 400? Или такой размер только под дорогой?
Второй момент - чугун хрупкий, труба старая - длина футляра - 11 м - знакомый практикующий сантехник сказал, что лопнет с вероятностью 90%. Значит, нужно как-то эту трубу предохранить от повреждения - а как это сделать? С другой стороны - половина сетей в стране выполнена из чугунных труб, и под дорогами они в гильзах - не лопаются же...
Вопрос третий - футляр после монтажа просто сварить по шву? или сначала надо уголки приварить и потом по уголкам сваривать половинки?
Есть какие-либо способы для решения данной проблемы? в интернете нашла ГОСТ на опоры подвижные - их, может, в эту трубу воткнуть? Или зачеканить эту гильзу фи гней какой-нибудь, типа песка? Знаю, что обматывают паклей и заливают свинцом - но на 11 м не представляю себе такое.

Если есть ссылки на нормы-книги - буду очень благодарна
Просмотров: 22757
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 12:27
#21
Talyana

проектировщик
 
Регистрация: 06.10.2012
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
на бумаге
ОООО а на бумаге какой бывает!!! К примеру - два года назад работала на кап.ремонте прорабом, были проекты - так вот в наличии был дом 5эт. из 4 секций - на бумаге секций вообще 3(!!!) было - т.е. вместо 4 подъездов три. На другом доме в наличии кровля - четырехскатная с покрытием шифером, на бумаге -мягкая рулонная. Водопровод с лицевого фасада здания в наличии - на бумаге - с внутреннего. Ну и так далее, и тому подобное. Или к примеру, строили линию 0,4 кВ - так в проекте на линию 0,4 кВ заложен провод 10 кВ - как Вам?
В общем, столько много можно рассказывать. За 10 лет работы всякое встречалось.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
на бумаге
ОООО а на бумаге какой бывает!!! К примеру - два года назад работала на кап.ремонте прорабом, были проекты - так вот в наличии был дом 5эт. из 4 секций - на бумаге секций вообще 3(!!!) было - т.е. вместо 4 подъездов три. На другом доме в наличии кровля - четырехскатная с покрытием шифером, на бумаге -мягкая рулонная. Водопровод с лицевого фасада здания в наличии - на бумаге - с внутреннего. Ну и так далее, и тому подобное. Или к примеру, строили линию 0,4 кВ - так в проекте на линию 0,4 кВ заложен провод 10 кВ, а он даже конструктив другой имеет, СИП2 - это 4хжильный провод с несущей жилой, а СИП-3 - одножильный- как Вам? Это даже грубейшими ошибками сложно назвать.
В общем, столько много можно рассказывать. За 10 лет работы всякое встречалось. Вам, наверно, очень повезло такого не видеть
Talyana вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 12:50
#22
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Это всё вопросы к изыскателям/обмерщикам, заказчикам, такого масштаба косяки за пределами возможностей проектировщиков, и хотели бы так масштабно косячить, да не можем )))
Я писал не про то, я писал что согласованного проекта водопровода без футляра в 20см от фундамента быть не может.
А про стройку распространяться особо не буду, могу увлечься, было и кабели фундаментом заливали, и здания на водопровод ставили и на десятки метров ошибались съемкой и соответственно проектом по месту расположения трубопровода, и много чего ещё, это всё интересно, но если всё как есть перенести на бумагу, её разве что, на память себе можно оставить, в туалете перечитывать, проектом она являться не будет.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 19:51
#23
Talyana

проектировщик
 
Регистрация: 06.10.2012
Сообщений: 52


В общем - на эту тему можно ветку на страниц 100 сделать))) хватает всяких спецов во всех специальностях
Talyana вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 11:55
#24
Hans667

сети
 
Регистрация: 12.04.2007
SPb
Сообщений: 537
Отправить сообщение для Hans667 с помощью AIM Отправить сообщение для Hans667 с помощью Skype™


Talyana VS KronSerg. Разговор глухого со слепым))Мне в нашем водоканале 15 метров не согласовать, то штриховка колодца не та, то арматура "не правильного" производителя, то в штампах ГРИИ подписи не стоят, а параллельно в ГлавЭкспертизе, та, что на Лубянке, советуют дату топосъемки самому подправить, чтоб в сроки попадала. И то, что главный инженер советует "натянуть" на чуг.150 футляр ст.200 тому подтверждение.
__________________
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 15:48
#25
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Hans667 Посмотреть сообщение
Talyana VS KronSerg. Разговор глухого со слепым))
Не, мы прекрасно поняли друг друга, причём не спорили по сути вопроса))
Цитата:
Сообщение от Hans667 Посмотреть сообщение
Мне в нашем водоканале 15 метров не согласовать, то штриховка колодца не та, то арматура "не правильного" производителя, то в штампах ГРИИ подписи не стоят.
На "наш" водоканал это SPb?
Могу помочь, 15 метров согласуем легко, требования к оформлению известны, список допущенных к применению производителей арматуры есть в наличии, если топосъёмка реально делалась, восстановить подписи треста ГРИИ не сложно. Самые обычные замечания, что вызывает раздражение? Ты ещё удивись, когда в ОПС с тебя согласования собственников земли на проход сетей станут требовать))
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Защита существующего водопровода стальным футляром

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
защита хоз-питьевого водопровода от промерзания Ксюndik Водоснабжение и водоотведение 5 11.06.2010 06:22
Защита подземного стального водопровода dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.10.2008 16:14