Сам отвечу на свой вопрос, - может, пригодится кому ещё:
Методические рекомендации по определению расчетных электрических нагрузок учреждений здравоохранения» таблица 5.1, 1981г.
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913
|
Не специалист, но как технолога меня сразу заинтересовал вопрос были ли в 1981 году в больницах томографы и куча разнообразного компьютерного оборудования. Почему-то кажется что энергопотребление с тех пор резко возросло.
|
|||
|
||||
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418
|
Цитата:
В любом случае, есть хотя бы на что ориентироваться при суммировании нагрузок, есть указания на коэффициенты спроса
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
Так вот по старым показателям, мощность медцентра оказалась существенно занижена, раз так в 10-12, по сравнению с реальным проектом. |
|||
|
||||
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418
|
Цитата:
Теперь посмотрим, сколько кВт затребуют смежники на отопление/вентиляцию/прочее. Думаю, что будет перерасход.
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
|||
|
||||
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418
|
Цитата:
кофейный и проч. отсутствуют в нормах и в ТЗ, поэтому на них не предусматривал Электрики, может, сталкивался кто: реально ли на рентген-аппарат закладывать мощность около 60кВт или можно меньше? В паспорте указана максимальная нагрузка через генератор. Но ведь это кратковременная...
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
LISP Объединение нескольких объектов многострочного текста в один | Cren | LISP | 8 | 26.02.2016 08:57 |
Visual LISP: Почему перебор объектов в SelectionSet неактивного документа происходит очень медленно? | Shourick | LISP | 15 | 13.03.2015 15:23 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Норма удельных расходов электрической энрегиии для многоэтажного дома | sersor | Электроснабжение | 2 | 05.06.2013 09:46 |