Непрочитано 23.08.2018, 20:30 #1
Как правильно принять коэффицент пропорциональности при расчёте сваи на совместное действие N,Q,M?
MegaPascal
 
проектирование
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 155

Здравствуйте!
Выполняю расчёт сваи на совместное действие N, Q, M. Смотрю в два документа: СП50-102-2003, приложение Д и СП24.13330.2011, приложение В.
Есть и там и там коэффициент деформации, который при расчёте по СП50 и СП24 получается разный, соответственно получаются неадекватные усилия в свае. Причина сего в коэффициенте пропорциональности К (табл.В.1 СП24 и табл.Д.1 СП50). Никак не могу понять, почему значения данного коэффициента разные в указанных таблицах??? Что принимать за истину?
Например, возьмём IL от 0,75 до 1. По СП24 К=4000-7000 кН/м4, а по СП50 К=650-2500 (для забивной сваи).
Кто уже разобрался?? Как говорится "спасите-помогитее-подскажите" =).

Вдобавок в формуле В.4 СП24 есть коэффициент gamma c, который может принимать значение 0 или 3, в зависимости от количества свай в ростверке и стадийности расчёта (только в упругой стадии или упруго-пластической). В СП50 такого коэффициента нет. Как быть? Где правильно?

ПС: поиском по форуму искал свою проблему, но не нашёл
__________________
Круглое катим, квадратное несём.
Просмотров: 1275
 
Непрочитано 26.08.2018, 16:48
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


СП24.13330.2011 входит в обязательный перечень. Соответственно работать нужно по нему.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 05:54
#3
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от MegaPascal Посмотреть сообщение
Например, возьмём IL от 0,75 до 1. По СП24 К=4000-7000 кН/м4, а по СП50 К=650-2500 (для забивной сваи).
Кто уже разобрался?? Как говорится "спасите-помогитее-подскажите" =).
На счет разобрался... незнаю. Но. Попробуйте сравнить с "Руководство по проектированию свайных фундаментов НИИОСП"
https://dwg.ru/dnl/12747

IL от 0,75 до 1 коэффициент К=65-250 т/м4 или К=650-2500 кН/м4.

Сначала в 1977 г. методика расчета была одна, потом в СНиП 2.02.03-85 в 1985 г. подумали и поменяли... а потом прошло время еще подумали, ...подумали, что поменяли то и не правильно, ...а потом подумали и в СП 50-102-2003 вернулись к старому расчету '77 года. ))) , а потом в СП 24.13330-2011 поменяли опять - вернулисть к СНиП '85 года ))) ну, а что дело то уже привычное. )))
(ну это лирический отступ, на самом деле причин таких поворотов судьбы этой методики не знаю ...может когда нибудь, что нибудь упало и это сподвигло людей подумать более внимательнее).

Последний раз редактировалось uvl77, 27.08.2018 в 18:04.
uvl77 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 07:24
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от MegaPascal Посмотреть сообщение
Как говорится "спасите-помогитее-подскажите" =).
Внимательно смотрим на формулы и коэф. безопасности..
Уже раза 2-3 на формуе поднимался вопрос...
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно принять коэффицент пропорциональности при расчёте сваи на совместное действие N,Q,M?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение периметра ромбовидной, трапецеидальной и пирамидальной сваи petrgrigorich Основания и фундаменты 0 14.02.2018 11:01
Шарнирное сопряжение забивной сваи с монолитным ростверком lionheart3391 Основания и фундаменты 77 06.12.2017 13:47
как правильно принять должность? kos12345 Разное 31 20.06.2009 11:50
Как правильно принять расчетную схему стропил и как они работают NUXELS Конструкции зданий и сооружений 8 27.02.2009 14:31