Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия

Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.02.2009, 11:38 #1
Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия
ILSUR
 
Регистрация: 09.02.2009
Сообщений: 11

Необходимо опереть металлическую колонну из квадратной трубы 16х16 на пустотную плиту перекрытия. Подскажите, пожалуйста, как можно решить опорный узел...
Просмотров: 10173
 
Непрочитано 09.02.2009, 11:56
#2
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Что за колонна? Какая нагрузка? В какой части пролета плиты?
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 11:58
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Опирание шарнирное? Усилия примерно какие? Как стойка попадает на пустоты - конкретно или неопределенно? Плита какого типа (какие пустоты)? Какова толщина пола и какую высоту пола можно занять опорными деталями? И т.д.
Так - то напрашивется пластина 12х200х300 мм с двумя или четырьмя распорными анкерами на М12..16...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 12:29
#4
DK


 
Сообщений: n/a


Распорные анкера в пустоты или в тонкие ребрышки плиты устанатливать не очень хорошо. В пустотах им нечего распирать, а ребра, в силу их малой толщины, могут не выдержать распор. Поэтому, колонну лучше крепить на арматурных стержнях, приваренных к базе колонны.
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 13:05
#5
ILSUR


 
Регистрация: 09.02.2009
Сообщений: 11


Вообщем, ситуация такая... Существующее кирпичное типовое здание в 2 этажа. Необходимо надстроить еще два. Первый надстраиваемый этаж поднимаем из кирпича. Укладывае пустотные плиты (220 мм с круглыми пустотами). По следующему этажу устанавливаем стойки на которое опирается балочное покрытие. Нагрузка на одну стойку около 2.5 тонн. Стойка приходится на край плиты в поперечном разрезе, и попадает на стык двух плит в продольном разрезе.
ILSUR вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 13:11
#6
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от ILSUR Посмотреть сообщение
Вообщем, ситуация такая... Существующее кирпичное типовое здание в 2 этажа. Необходимо надстроить еще два. Первый надстраиваемый этаж поднимаем из кирпича. Укладывае пустотные плиты (220 мм с круглыми пустотами). По следующему этажу устанавливаем стойки на которое опирается балочное покрытие. Нагрузка на одну стойку около 2.5 тонн. Стойка приходится на край плиты в поперечном разрезе, и попадает на стык двух плит в продольном разрезе.
А сделать сверху плит монолитный пояс и в нем заложить анкера для колонн нельзя? Пустоты на опорах замонолитить.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 13:11
#7
ILSUR


 
Регистрация: 09.02.2009
Сообщений: 11


Ну вобщем решили поднимать кирпичну кладку на 90 см на четвертом этаже, пускать по кладке монолитный пояс, и уже по ниму устанавливать стойки. Дело в том, что предварительно была принята кладка из газосиликатных блоков, на которые стойки устанавливать не хотелось. Теперь же все проще. И все же на будущее может пригодиться. Спасибо за помощь.
ILSUR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 13:15
#8
ILSUR


 
Регистрация: 09.02.2009
Сообщений: 11


Я думал над вариантом Замонолитить плиту в опорной зоне. А как с точки зрения технологии это можно выполнить, ведь диаметр пустоты в опоре меньше чем в пролете?
ILSUR вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 13:21
#9
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от ILSUR Посмотреть сообщение
Я думал над вариантом Замонолитить плиту в опорной зоне. А как с точки зрения технологии это можно выполнить, ведь диаметр пустоты в опоре меньше чем в пролете?
Сужение пустоты имеет место быть только с одной стороны плиты, иначе пуансон не вытащишь
Так вот обычно этой стороной плита укладывается на внутреннюю стену, а с другой стороны бетонные вкладыши предусмотрены. Либо заделывают пустоту на месте. Обычно кирпич битый пихают и раствором заделывают.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 13:24
#10
ILSUR


 
Регистрация: 09.02.2009
Сообщений: 11


Ога. Спасибо, буду знать...
ILSUR вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 14:30
#11
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Обычно кирпич битый пихают и раствором заделывают.
Ага. Но это не усиление а сопли. По моему надо сделать так:
1. Долбим в верхнем слое плиты штрабы вдоль пустот на нужную длину
2. Сквозь эти штрабы затыкаем с одной стороны пустоты в плите затычками (подойдет комок бумаги, пленки, рубероида) от растекания бетона
3. Заливаем в штрабы бетон и штыкуем его при необходимости
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 16:34
#12
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Ага. Но это не усиление а сопли....
А я и не говорил, что это усиление. Это заделка пустоты в случае, если выше кирпичная стена продолжится, чтобы не смяло на опоре. Обычно приходят с завода плиты уже с вкладышами, однако и кирпичика на растворе вполне будет достаточно.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание металлической стойки на ребристую плиту. _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 16 19.09.2012 02:10
опирание трех стоек на плиту перекрытия _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 5 12.11.2008 09:37
опирание металлической колонны на ж/б полы Гриня Архитектура 15 04.06.2007 10:29
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45