Ищу расчет фундамента оттяжки мачты.
Симферополь
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 6126
|
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Симферополь
Сообщений: 50
|
ОГО! а не многовато будет- 1м толщиной и 1.6м глубиной?
А сама форма мне нравится наверно так и должно быть только для моей мачты надо в масштабе 0,5 делать или еще меньше. Хотелось бы сам расчет, чтоб свои нагрузки подставить и посчитать фундамент. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Симферополь
Сообщений: 50
|
та как бы цифры и сам могу подставить - главное метод знать. Думаю для расчета хватит макс тяжение по оттяжке: 300 кг у меня получается. грунт расч сопротивление среднестатистическое - пока не знаю. Считать собираюсь на отрыв. район-феодосия
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
считается только на отрыв
в самом грубом случае без заморочек: вес фунд. (плотн. бет. 2,2 т/м3) умноженный на коэф. 0,9 должен превышать усилие в оттяжке умноженное на коэф. 1,1 300 кг - подозрительно маленькое усилие (предварительное натяжение при монтаже около 1 т.) Повторюсь - грунты непучинистые. Глубина заложения должна быть более: глубина промерзания минус 0,5 м. Последний раз редактировалось olf_, 29.10.2009 в 16:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Симферополь
Сообщений: 50
|
Цитата:
Цитата:
Нужен расчет фундамента чтобы найти минимальные габаритные размеры минимальную глубину заложения нижней отметки, возможно с некоторой погрешностью - проверять будут не профессионалы. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
размеры фунд. учитываются при определении объема бетона и определении веса фунд.
Скорее всего у вас решетчатый ствол мачты под оборудование для сот. связи. Фундамент конечно нужно принять поменьше: толщина около 0,6 м длина 1,8 м, глубина заложения на 0,5 м выше глубины промерзания Последний раз редактировалось olf_, 29.10.2009 в 16:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Симферополь
Сообщений: 50
|
|
|||
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759
|
Добрый день! Столкнулась с такой же проблемой. Грунты пучинситые. Я не могу почти на поверхность сажать фундамент. Как думаете, если я сделаю подсыпку под фундамент, либо под ним положу пеноплэкс на 1 м по периметру, нормальное будет решение?
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. | strol1 | Основания и фундаменты | 15 | 10.09.2011 17:59 |
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы | Конструктор (не Lego) | Основания и фундаменты | 6 | 16.10.2009 16:35 |
Расчет фундамента под фонарный столб | Kural | Основания и фундаменты | 9 | 18.04.2008 12:47 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |