| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > По какой схеме проводить испытания бетона методом отрыва со скалыванием?

По какой схеме проводить испытания бетона методом отрыва со скалыванием?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.01.2013, 13:22 #1
По какой схеме проводить испытания бетона методом отрыва со скалыванием?
NewAlex
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 9

Уже задавал вопрос на форуме по поводу обработки результатов испытаний бетона. На этот раз проблема немного шире. Мы сейчас проводим испытания прочности бетона на строящемся объекте(монолитный ж/б каркас) методом отрыва со скалыванием. Требование заказчика - необходимо испытать каждую конструкцию. Остановились на схеме Г по ГОСТ18105-2010(испытываем каждую колонну по одному разу, полученные значения умножаем на 0,8). Стройнадзор в свою очередь выдвинул свои требования - помимо одного испытания методом ОС на каждой конструкции провести еще 6 ультразвуковым методом. Насколько правомерно такое требование? Насколько я понимаю, метод отрыва со скалыванием сам по себе более точный, чем ультразвук, который является косвенным методом.
Просмотров: 9653
 
Непрочитано 02.02.2013, 21:02
#2
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


Цитата:
Сообщение от NewAlex Посмотреть сообщение
Стройнадзор в свою очередь выдвинул свои требования - помимо одного испытания методом ОС на каждой конструкции провести еще 6 ультразвуковым методом. Насколько правомерно такое требование?
Неправомерно. Только для того, чтоб спать спокойно.

Цитата:
Сообщение от NewAlex Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, метод отрыва со скалыванием сам по себе более точный, чем ультразвук, который является косвенным методом.
Естественно. Но и ультразвук при сквозном прозвучивании дает хорошие результаты, если только не попадает в арматуру и пустоты.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 15:55
#3
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


По ГОСТу положено
Цитата:
5.8 При контроле прочности бетона монолитных конструкций в проектном возрасте неразрушающими методами проводят сплошной неразрушающий контроль прочности бетона всех конструкций контролируемой партии. При этом число контролируемых участков должно быть не менее:

- трех на каждую захватку - для плоских конструкций (стен, перекрытий, фундаментных плит);

- одного на 4 м длины (или трех на захватку) - для каждой линейной горизонтальной конструкции (балка, ригель);

- шести на каждую конструкцию - для линейных вертикальных конструкций (колонна, пилон).

Общее число участков измерений для расчета характеристик однородности прочности бетона партии конструкций должно быть не менее 20.

Число измерений, проводимых на каждом контролируемом участке, принимают по ГОСТ 17624 или ГОСТ 22690.

Примечание - При проведении обследований и экспертной оценке качества линейных вертикальных конструкций число контролируемых участков должно быть не менее четырех.
Так что на мой взгляд вполне правомочно, да увеличение объемов, но в принципе и вам такой опыт будет полезен. Может даже свою тарировку построите для ультразвука или что у Вас там.
SomeBody вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 10:59
#4
NewAlex


 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 9


Цитата:
5.8 При контроле прочности бетона монолитных конструкций в проектном возрасте неразрушающими методами проводят сплошной неразрушающий контроль прочности бетона всех конструкций контролируемой партии. При этом число контролируемых участков должно быть не менее:

- трех на каждую захватку - для плоских конструкций (стен, перекрытий, фундаментных плит);

- одного на 4 м длины (или трех на захватку) - для каждой линейной горизонтальной конструкции (балка, ригель);

- шести на каждую конструкцию - для линейных вертикальных конструкций (колонна, пилон).

Общее число участков измерений для расчета характеристик однородности прочности бетона партии конструкций должно быть не менее 20.Число измерений, проводимых на каждом контролируемом участке, принимают по ГОСТ 17624 или ГОСТ 22690.

Примечание - При проведении обследований и экспертной оценке качества линейных вертикальных конструкций число контролируемых участков должно быть не менее четырех.
Здесь по-моему тоже очень спорный вопрос. Если провести 6 испытаний методом отрыва со скалыванием для колонны в пределах ОДНОГО этажа, то колонна превратится в решето(как бы до усиления не дошло)) ). Считаю, что либо пунктом 5.8 не предусмотрено проведение испытаний методом ОС(что вряд ли), либо имеется в виду 6 испытаний для колонны в пределах всей высоты здания. Иначе сложно объяснить, почему для балок (не менее ответственных конструкций, чем колонны) предусмотрено 1 испытание на 4 метра длины, а для колонны - 1 испытание на 0,5 метра длины (в среднем, при условии высоты этажа 3м.)
NewAlex вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 16:21
#5
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


Мне кажется основным моментом должно быть общее число участков измерений не менее 20, а остальное мне кажется не принципиально. У меня был случай когда обследовались 2 колонны, так мы сделали 20 участков шмидтом и 3 или 4 отрывом.
SomeBody вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > По какой схеме проводить испытания бетона методом отрыва со скалыванием?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Испытания бетона на морозостойкость Тихий Технология и организация строительства 23 24.04.2018 17:11
как обработать результаты испытаний бетона неразрушающим методом? NewAlex Обследование зданий и сооружений 56 31.10.2017 19:33
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41