Как защитить кирпичное перекрытие?
Jenya213
 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 83

Здравствуйте! Необходимо утеплить и гидроизолировать кирпичное перекрытие (свод). По проекту были предусмотрены следующие слои:
-Подкровельная диффузионная пленка Ютафлекс Д 96
-Утеплитель Roсkwool Руфф Баттс Н Ламелла 200мм
- Пароизоляция Ютафол Н110 Стандарт
Но сверху была установлена металлическая конструкция почти впритык к выступающей части(см. вложение). Соответственно данный вариант отпадает. Подскажите пожалуйста, как защитить свод, чтобы не было мостиков холода и зазоров в гидроизоляции.

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (2.3 Кб, 96 просмотров)

Просмотров: 3001
 
Непрочитано 29.06.2017, 18:57
#2
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Подозреваю что без разницы, кирпич или бетон, пирог утеплительного слоя не отличается. Получается холодный чердак и в нем должно быть достаточно расстояний чтобы попасть к перекрытию/своду для обслуживания/ремонта не снеся кровлю каждый раз.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2017, 13:19
#3
Jenya213


 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 83


Дело в том что метал. конструкция мешает укладке утеплителя и гидроизоляции. Максимум под ней поместится 50мм утеплителя. Т.е. получаются мостики холода там где уголки и труба в середине.
Jenya213 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 13:31
| 1 #4
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Убрать железяку
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2017, 12:43
#5
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


какова толщина "кирпичного перекрытия"?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2017, 13:28
#6
Jenya213


 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Убрать железяку
Её нельзя убрать

----- добавлено через 21 сек. -----
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
какова толщина "кирпичного перекрытия"?
В самом тонком месте 250мм
Jenya213 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2017, 05:17
#7
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Сделайте сверху только гидроизоляцию, а утепление понизу
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 07:54
#8
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Стяжка и зажелезнить. Главное,что водоотвод был.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как защитить кирпичное перекрытие?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы RustamM Железобетонные конструкции 4 15.07.2015 15:33
Как в Лире расчитать круглое (в плане) перекрытие опертое по контуру ykamikadze Лира / Лира-САПР 5 04.09.2012 23:23
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45