Непрочитано 17.05.2012, 16:58 #1
Снегова нагрузка на "скошенный" перепад высоты
Сазоныч
 
Инженер
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.07.2008
Сообщений: 1,059

Есть здание с перепадом высот в шесть метров. По СП снеговой мешок получается мю=6. Возможно ли его убрать и применить схему Г.5 (многопролетные здания) с мю=1,4? Для этого хочу "срезать" перепад до угла 45 градусов. Примерно так:
<2% 2%> <50% 2%>
Кто какого мнения?
Просмотров: 2753
 
Непрочитано 18.05.2012, 09:11
#2
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


1. Чудес не бывает
2. Снег неразумный, считать углы и видеть схемы не умеет, по жизни старается плюхнуться самым наиневыгоднейшим образом.
3. Экономия материалов заказчика за рамками норм СНиПа уголовнонаказуема.
читайте снип и никакой отсебятены. Форумчанам Вы можете доказать что угодно, а вот прокурору Вы хрен что докажете.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2012, 09:35
#3
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Для кровли здания применяется максимум Мю=4.
Мю=6 - для навесов.
Antoniо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 13:43
#4
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Вот схемка. Здание длиной 72 метра так что мю макс=6. По расчету мю=5,8 при снеговой 180 кг/м2
di12, не волнуйтесь, считать буду на мю = 5,8. Так что вопрос теоретический, мало ли когда нить понадобится
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1111.jpg
Просмотров: 51
Размер:	23.7 Кб
ID:	80500  
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2012, 14:01
#5
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Для кровли здания применяется максимум Мю=4.
Мю=6 - для навесов
устаревшая информация: см. СП 20.13330.2011 Г.8 п. д)

to Сазоныч а чего мне то волноваться? Я же под этим не подписываюсь
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2012, 14:41
#6
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
устаревшая информация: см. СП 20.13330.2011 Г.8 п. д)

to Сазоныч а чего мне то волноваться? Я же под этим не подписываюсь
Точно - спасибо!
Antoniо вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снегова нагрузка на "скошенный" перепад высоты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка на перекрытия после монтажа стяжки. Перепад уровня пола. skypole Обследование зданий и сооружений 24 28.03.2017 08:01
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. T-Yoke Разное 5114 05.01.2015 15:55
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Какая средняя нагрузка на на метр высоты сваи 1200мм (в т.с.)? vitalill Основания и фундаменты 11 03.06.2011 08:40
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37