Регистрация: 27.03.2014
Сообщений: 14
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Огромное спасибо, буду штудировать. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
у меня нет задачи что-то Вам доказывать, поэтому и аргументы мне не особо нужны.
ветровая нагрузка определяется на здание целиком, в том числе на его отдельные конструкции (окна). при определении ветровой нагрузки на здание в расчётах участвует частота колебаний здания (с учётом жёсткости основания). а по Вашей логике, есть окно, на него действует одна нагрузка, а рядом - простенок между окон, на него действует другая нагрузка, т.к. разная собственная частота. ну глупость же. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.03.2014
Сообщений: 14
|
Я не стану изобретать теорию, я просто смотрю в документ и вижу, что пульсационная составляющая зависит от коэффициента динамичности, а коэффициент динамичности зависит от параметра e1, а параметр е1 зависит от собственной частоты и, кстати от параметра Zэк, который вычисляется отдельно для зданий и отдельно для их элементов: "Для конструктивных элементов Zэк - высота z, на которой они расположены; для зданий и сооружений Zэк = 0,7/h, где h - высота сооружений;" Возможно, где-то здесь и есть глупость, но я не виноват, это к физикам...
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169
|
swell{d}, коэффициент динамичности вводится в расчёт для учета таких ситуаций когда частота порывов ветра примерно совпадает с частотой собственных колебаний конструкций. Как частота ветра может совпасть с частотой всего здания так и с частотой мачты стоящей на здании (или той же крупной витрины). По этому коэффициенты динамичности нужно определять отдельно для каждой подверженной колебаниям конструкции и здания в целом.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.03.2014
Сообщений: 14
|
Вот уже четвертый день я пытаюсь получить хоть какое-то значение, используя формулу 44 из руководства по расчету зданий и сооружений на действие ветра. Как бы ни старался, получается маразм в виде отрицательного числа под корнем . Быть может, у кого-нибудь найдется пример расчета по этой формуле? Могу показать свои неправильные расчеты, если нужно.
|
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
я бы вообще не так делал. взял бы максимальный по СП20 коэф-т динамичности для данных размеров здания и считал бы на него. максимум в 1,5 раза ошибиться в запас можно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 18
|
Правильно ли я рассчитываю нагрузку в варианте установки трубостойки на кровле, сама трубостойка планируется быть приварена с металлической платформе, а металлическая платформа будет прижата к кровле грузами по 20 кг, стойка 1,5 м, диаметр 40 мм, высота уровня крыши 40 м, г. Москва, в правильном ли направлении я выполняю расчет?
Коэффициент надежности по ветровой нагрузке при расчетах принят ץf = 1,4 Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки Wm=Wo*k*c=23*0.8*1.4=25.76 Кгс/м. Нормативное значение ветрового давления (определяется по Табл.11.1 СНиП в зависимости от ветрового района; г. Москва относится к ветровому району I); К=0,8 - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте (определяется по Табл. 11.2 СНиП в зависимости от высоты расположения трубостойки (40м) и типа местности («С»)); С наветренная=0,8+ С подветренная=0,6= 1,4 -аэродинамический коэффициент для вертикальных поверхностей. Получаем Wm=25.76 Кгс/м. Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки: Wp= Wm*ζ*ν, где Wm - нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки; ζ=1,26- коэффициент пульсации давления ветра (определяется по Табл.7 СНиП в зависимости от высоты расположения конструкции и типа местности); ν=0,50 - коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления (определяется по п.6,9 СНиП в зависимости от габаритных размеров конструкции), Wp = 25.76 х 1.26 х 0.5=16.2 Кгс/м . Так при габаритных размерах антенны с радиомодулем ∅-326 мм, в поперечнике - 440 мм и массой 1,565 кг, ветровая нагрузка, согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», на нее составляет Qан=Wm*s*ץf=25.76*0.440*1.4=16.0 Кгс/м2. На трубостойку Н-2-2,4м, с диаметром трубы 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм, длиной 1,5 м и массой 5,3 кг, согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», ветровая нагрузка составляет Qтр=Wm*s*ץf=25.76*??* кгс/м2. Непонятно какую площадь трубостойки вписывать в формулу |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 21.12.2016 16:25 |