Как правильно собрать ветровую нагрузку для сооружений башенного типа?
wvovanw
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002

Собственно вопрос в названии.
Уточню нюансы:
- По СНиП 2.01.07-85* (СП в топку) для нахождения аэродинамических коэффициентов С для решетчатых башен есть схема 17, в которой находится Сt для наветренного контруа башни. А нужно ли задавать для последующих граней ветровую нагрузку, как это указано в схеме 16, если в примечании к схеме 17 об этом ничего не сказано?
Просмотров: 10999
 
Непрочитано 04.10.2016, 10:38
#41
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


DarKxXxLorD, данное сооружение не относится к объектам повышенного уровня ответственности на основании 384 ФЗ, статьи 48 ГК РФ и ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения в связи с чем расчет на аварийную ситуацию с выходом из строя одной из конструкций или прогрессирующее обрушение не требуется.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 11:00
#42
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Нет, не приводит. Вопрос в конкретном пункте нормативки, которуя я могу указать в ответ на замечание эксперта, поймите.
Замечание эксперта некорректно. Данный пункт как раз и говорит о том, что вам нужно проверять установившуюся и переходную ситуации. Те ответом будет тот же пункт:
В соответствии с пунктом 3.10 ГОСТ 27751-2014 расчет на аварийную ситуацию необходим только при условии (и далее по тексту пункта).
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 11:47
2 | #43
zuko38irk


 
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 54


Какую полезную штуку нашел в одной из книжек скадовцев, может понадобиться кому
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image-04-10-16-04-43.jpg
Просмотров: 156
Размер:	218.7 Кб
ID:	177206  
zuko38irk вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 13:23
#44
Dan0007


 
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 187


Цитата:
Сообщение от zuko38irk Посмотреть сообщение
Какую полезную штуку нашел в одной из книжек скадовцев, может понадобиться кому
Очень полезный материал! А что за книжка?))
Dan0007 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 03:29
#45
zuko38irk


 
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
Очень полезный материал! А что за книжка?))
Строительная механика Спецкурс. Применение СКАД для решения задач динамики и устойчивости стержневых систем
zuko38irk вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2018, 17:31
#46
Студент_ПГС


 
Регистрация: 15.03.2018
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от zuko38irk Посмотреть сообщение
Строительная механика Спецкурс. Применение СКАД для решения задач динамики и устойчивости стержневых систем
я очень ищу это пособие. где его можно найти в сети? хочу посмотреть на пример 3.6 (стр. 142-157) из данного пособия. Может кто сможет отправить скан/фотографию?
Студент_ПГС вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно собрать ветровую нагрузку для сооружений башенного типа?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как правильно собрать ветровую нагрузку на башню из уголков? Red Nova Конструкции зданий и сооружений 64 15.05.2013 10:37
Как собрать ветровую нагрузку на сферу fredda Прочее. Архитектура и строительство 1 11.05.2012 12:39
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18