Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > На сколько вы заглубляете трубу ХВС полипропиленовую при прокладке в стяжке?

На сколько вы заглубляете трубу ХВС полипропиленовую при прокладке в стяжке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.06.2016, 17:14 #1
На сколько вы заглубляете трубу ХВС полипропиленовую при прокладке в стяжке?
Степлер
 
Воронеж
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 152

Кто сталкивался....на сколько вы заглубляете трубу ХВС полипропиленовую при прокладке в стяжке? 40 мм от отметки пола до верха трубы - это нормально7
Просмотров: 4570
 
Непрочитано 24.06.2016, 19:56
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
Кто сталкивался....на сколько вы заглубляете трубу ХВС полипропиленовую при прокладке в стяжке? 40 мм от отметки пола до верха трубы - это нормально7
да можно хоть вообще по полу пустить, если по ней ничего ездить не будет
freese вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2016, 13:55
#3
Gilmiyarova_Tatyna

Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН)
 
Регистрация: 10.10.2011
Азов
Сообщений: 53


Если прокладывать в стяжке пола, то надо теплоизолировать, а глубина роли уже не играет. Я показываю только то, что она прокладывается в конструкции пола и покрывается изоляцией толщ. либо 3мм, либо 6мм.
Gilmiyarova_Tatyna вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2016, 14:03
#4
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Gilmiyarova_Tatyna Посмотреть сообщение
Если прокладывать в стяжке пола, то надо теплоизолировать
а можно подробнее... с какой целью теплоизолировать? думаете, она при заглублении на 40 мм сможет замерзнуть? но в помещении-то температура поддерживается нормативная.... или изолировать от конденсации?
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 12:53
#5
Gilmiyarova_Tatyna

Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН)
 
Регистрация: 10.10.2011
Азов
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
а можно подробнее... с какой целью теплоизолировать? думаете, она при заглублении на 40 мм сможет замерзнуть? но в помещении-то температура поддерживается нормативная.... или изолировать от конденсации?
Согласно СП 73.13330.2012 6.1.3 Неизолированные трубопроводы систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения не должны примыкать к поверхности строительных конструкций. Если же их теплоизолировать, то можно примыкать к строительным конструкциям или закладывать их в стяжку.
Gilmiyarova_Tatyna вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 13:25
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Gilmiyarova_Tatyna Посмотреть сообщение
6.1.3 Неизолированные трубопроводы систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения не должны примыкать к поверхности строительных конструкций. Если же их теплоизолировать, то можно примыкать к строительным конструкциям или закладывать их в стяжку.
- зачёркнутого в СП нет. Какую изоляцию имели в виду в нормах непонятно, может обычную окраску от коррозии?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2016, 13:31
#7
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


вы меня немножко запутали.... у меня труба полимерная... от коррозии ее не защищают и не красят... знаю только что бывает нужно от конденсации изолировать.... а как понять - будет конденсат или нет - честно признаться не знаю...
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 13:32
#8
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Какую изоляцию имели в виду в нормах непонятно, может обычную окраску от коррозии?
краска не является изоляцией
freese вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 13:41
#9
Gilmiyarova_Tatyna

Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН)
 
Регистрация: 10.10.2011
Азов
Сообщений: 53



Естественно нет это уже мои слова) Краска - это не изоляция... Забудьте про окраску, есть пункт, что неизолированные трубопроводы нельзя примукать к строительным конструкциям, а значит изолированные - можно!) все просто.
Gilmiyarova_Tatyna вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2016, 13:48
#10
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


Может кто-нибудь объяснить почему нельзя примыкать? (честно признаться, уже выпускали проект отопления, где в стяжке без изоляции проводили) и кто как делает?
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 13:57
#11
Gilmiyarova_Tatyna

Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН)
 
Регистрация: 10.10.2011
Азов
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
Может кто-нибудь объяснить почему нельзя примыкать? (честно признаться, уже выпускали проект отопления, где в стяжке без изоляции проводили) и кто как делает?
Я пыталась без изоляции, мне экспертиза не пропустила, указывая на этот пункт. Ну и вообще, раз СП нормирует, значит надо.

Последний раз редактировалось Gilmiyarova_Tatyna, 29.06.2016 в 14:26.
Gilmiyarova_Tatyna вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 14:04
#12
Павлов Николай Иванович


 
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 3


Обязательно в изоляции. Толщина стяжки над верхом трубы д.б. не менее 3см.
Павлов Николай Иванович вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2016, 16:50
#13
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


В общем, как и думала - это требование связано с конденсацией, так что по-любому все отопление, ХВС, ГВС в стальных или полипропиленовых трубах нужно изоляровать при прохождении в стяжке. канализацию изолировать не нужно.
Степлер вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > На сколько вы заглубляете трубу ХВС полипропиленовую при прокладке в стяжке?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сколько может стоить работа по проектированию сборного ЖБИ? jola Организация проектирования и оформление документации 41 21.06.2013 16:29
Сколько должен быть толщина стеныа прямоугольного резервуара глубиной 7 м. ? Mr.AS Архитектура 7 25.08.2011 17:24
Сколько ПАР подшипников на данной схеме? hprx Машиностроение 4 23.11.2010 03:01
Если в проекте написано "РП новый по типу 407-3-444.87 (11-РПК-2ТМ)",то могу ли я по названию проекта определить сколько трансформаторов и какие они? drill_man Инженерные сети 22 08.08.2010 16:03
фундамент монолитный, сплошное заливание бетоном. сколько кубометров бетона мне понадобится наззар Основания и фундаменты 69 31.01.2010 11:21