Нужна ли противопожарная манжета на чугунный ввод?
Александр Анатольевичъ
 
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 66

Добрый день. В проекте общественного здания с внутренним пожаротушением предусмотрен чугунный ввод. Прораб утверждает, что в продаже есть некая противопожарная манжета на чугун и просит уточнить необходимость её установки (или отсутствия) при сдаче инспектору по пожарной безопасности, со ссылкой на нормативы. В проекте такой манжеты нет, но проект очень низкого качества с кучей ошибок и ляпов. Спасибо.
Просмотров: 2318
 
Непрочитано 08.07.2016, 12:12
#2
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Никакой противопожарной манжеты на чугунном вводе в здание, конечно, быть не может.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 10:05
#3
Александр Анатольевичъ


 
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 66


Apelsinov, На какой норматив можно сослаться, чтобы обосновать достаточность чугунной трубы?
Александр Анатольевичъ вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 11:48
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


У самого прораба кроме "утверждает" что-нибудь есть? - за сослаться на норматив вам бы к нему.
Цитата:
Сообщение от Александр Анатольевичъ Посмотреть сообщение
достаточность чугунной трубы
Самодостаточность? - чугунная труба вещь в себе и вполне себе самодостаточна.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 15:46
1 | #5
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445


основное требование для муфт
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», в котором был п. 7.11, а именно: «Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций.»
Нужно место прохода заделать негорючим материалом с огнестойкойстью не ниже требуемой и все.
Это большое касается полимерных труб. Так как труба полимерная горючая, то нужна пожарная муфта которая перекроет огонь после того как труба прогорит.
Пусть ваш прораб докажет что огнестойкость чугунной трубы ниже чем у стены
Composter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 17:56
#6
Александр Анатольевичъ


 
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 66


Composter, Спасибо за СНиП. Собственно, прораб ничего не утверждает, просто не владеет информацией. Продавцы фасонины в заблуждение вводят, говорят муфта обязательно нужна. Я сам из практики знаю, что обычно с ПНД фланцем на чугун переходят и все. Спасибо за разъяснения!
Александр Анатольевичъ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Нужна ли противопожарная манжета на чугунный ввод?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как зациклить ввод данных solo123 Программирование 35 30.01.2011 15:18
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47