Непрочитано 02.02.2018, 00:17 #1
Не перегружена ли плита перекрытия?
Redline1985
 
Регистрация: 01.02.2018
Сообщений: 1

Уважаемые профессионалы, нужен Ваш совет!
Делаю ремонт во вторичке. Ситуация следующая: перегородка между кухней и спалней выполнена из пеноблока толщиной 10 см была оштукатурена при первом ремонте. Наклон стены 6 см. Штукатурка шла ровным слоем 2 см со стороны спальни. Большую часть штукатурки я снял и заново заштукатурил по уровню. Ушло примерно 14-15 мешков ротбанда. Длина стены 3,90, высота 3 метра. Со стороны кухни штукатурку на этой стене оставил (примерно 2-2,5 см) и зашил ее гипсокартоном в два слоя (так как штакатурка была сделана не под правило, а просто шпателем - и стена вся шла волнами). На полу при первом ремонте была сделана стяжка 2-4 см. Около этой перегородки - 4 см. Стяжка также видимо делалась не по уровню - перепад на кухне по полу 3 см. При этом стяжка волнами. Поэтому пришлось укладывать плитку на кухне на пол на слой от 3 до 30 мм. Плитка керамическая 40-40 толщиной 8 мм. Но что-то у меня стали возникать сомнения - не перегружаю ли я плиту перекрытия? Так как на эту перегородку еще кухня встанет.
Дом 2007 г постройки. Монолит 25 этажей. Перекрытие - монолитная плита 180 мм. опирается на столбы и несущую стену. На фото спальня - комната с балконом. Стена межлу кухней и гостинной (угловая комната) демонтирована.
Заранее благодарен за помощь и ответы

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333D355B-F7B8-4B99-A364-60EDBCD4FADD.jpg
Просмотров: 43
Размер:	220.1 Кб
ID:	198604  Нажмите на изображение для увеличения
Название: C85BA2E8-8023-41E4-87D1-DF0B0294DC84.jpg
Просмотров: 23
Размер:	228.1 Кб
ID:	198605  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11A45ABC-3514-4ACA-A01F-919A858774BC.jpg
Просмотров: 24
Размер:	225.5 Кб
ID:	198606  

Просмотров: 2188
 
Непрочитано 02.02.2018, 05:45
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Насчет сборных плит можно делать относительно достоверные предположения, но про монолит, который является продуктом индивидуального творчества конструктора в определенный весьма короткий период жизни, можно только гадать. Если экстраполировать мой опыт и заблуждения, то ничего страшного вы не сделали.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Не перегружена ли плита перекрытия?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Плита перекрытия из некачественного бетона prusak61 Железобетонные конструкции 26 22.05.2017 16:44
Плита перекрытия со штробой в санузле Маргарита М Железобетонные конструкции 4 01.03.2015 23:28
Расчетная схема каркаса: плита перекрытия непрямоугольной формы. sometimes.dia Лира / Лира-САПР 4 21.01.2014 04:38
Как узнать на какую нагрузку рассчитана плита перекрытия в домах серии И209а. Skydog Обследование зданий и сооружений 1 19.09.2012 13:11
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59