Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов.

Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.08.2009, 09:07 #1
Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов.
Максим Ющенко
 
ВК и АПТ
 
Москва
Регистрация: 08.02.2009
Сообщений: 57

Доброе утро, для начала исходные данные: объект тех. здание, в зоне с сейсмичностью 9 баллов, имеется большое кол-во вводов и выходов водопровода и выпусков канализации. Далее из нормативки:
СНиП 2.04.01-85* Сейсмические районы. п.14.12. Жесткая заделка труб в кладке стен и фундаментов зданий и сооружений не допускается. Отверстия для пропусков труб через стены и фундаменты должны иметь размеры, обеспечивающие в кладке зазор вокруг трубы не менее 0,2 м. Зазор следует заполнять эластичным несгораемым материалом. Пропуск труб через стены емкостных сооружений следует осуществлять с применением сальников, закладываемых в стены.
СНиП 2.04.02-84* Сейсмические районы. 15.11. Жесткая заделка труб в стенах и фундаментах зданий не допускается. Размеры отверстий для прохода труб должны обеспечивать зазор по периметру не менее 10 см; при наличии просадочных грунтов зазор по высоте должен быть не менее 20 см; заделку зазора надлежит принимать из плотных эластичных материалов. Проход труб через стены подземной части насосных станций и емкостных сооружений надлежит принимать таким, чтобы взаимные сейсмические воздействия стен и трубопроводов исключались. Как правило, для этой цели должны применяться сальники.
Смотрю серию 5.905-26.04 "Уплотнение вводов инженерных коммуникаций зданий и сооружений в газифицированных городских и населенных пунктах". п.2.2. набивные сальники ... при сейсмичности до 6 баллов.
Принимаю нажимные сальники, смотрю серию 5.900-3 Сальники нажимные. п.6. сальник необходимо приваривать к вертикальной и горизонтальной арматуре.
1. Мне не понятно, как же сальник не будет передавать колебания на трубу, если он жестко заделывается в стену и приваривается к арматуре? Ведь зазор между сальником и трубой совсем маленький.
2. Что же все таки лучше, зазор вокруг трубы 200мм или сальник?
З.Ы. сам я проектировщик ВК, пытался выдать задание на установку сальников нашим конструкторам, на что был послан с аргументацией "мы так никогда не делали и не знаем как делать".
Просмотров: 28993
 
Непрочитано 15.01.2010, 20:43
#2
Shrek


 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 1


Да такая проблемма существует. Фраза в снипе по поводу 20 см это конечно лажа, но люди за нее цепляются и хана идеям класической задлки проходки труб, ни сальники по серии, ни совремнные способы заделки, безусадочные растворы с набухающими профилями, ни мембраны ни герметики не катят, заделывать 20 см газо-влаго непроницаемым материалом упругим??? вообще варианты всеже есть. Сейчас работаю на ними.
Shrek вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2010, 21:10
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ну сделайте Вы П-образный компенсатор снаружи здания %-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 02:17
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Подскажите по данному вопросу.
Здание - безподвальное, фундаментная плита - 800мм, нижняя отметка - -0,65м. Глубина промерзания - 2,1м. Сейсмический регион. Вводы в здание - ниже ФП.
Цитата:
Сообщение от Максим Ющенко Посмотреть сообщение
2. Что же все таки лучше, зазор вокруг трубы 200мм или сальник?
Как решаются вопросы пропуска труб через ФП в данной ситуации?
Сантехники заложили для пропуска ВК Ду100 в фундаментной плите футляры из трубы Д530мм. Таких мест по зданию набегает штук 8-9. Расположены они в местах, где требуется усиленное армирование и создают проблему.
Если делать приямок в ФП - возникают те же проблемы с армированием.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 17:47
#5
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Вводы в здание - ниже ФП.
а труба под ФП хорошо в сейсмике? Абсолютно неремонтопригодно же!
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 18:00
#6
bahil


 
Сообщений: n/a


После первой аварии (где-то через полгода) все трубы вырежут и сделают как надо.
 
 
Непрочитано 19.11.2013, 21:21
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
а труба под ФП хорошо в сейсмике? Абсолютно неремонтопригодно же!
А можно увидеть обоснование? Привязка от края ФП - 700мм. Футляры уже запрещены?

Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
сделают как надо.
Как правильно?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 11:44
#8
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
А можно увидеть обоснование? Привязка от края ФП - 700мм. Футляры уже запрещены?
вот дунет у вас холодная или горячая вода под плиту, будет над чем подумать. футляр не спасет. Приходилось делать вводы ну никак не ниже подошвы, а в габарите толщины плиты. Делали вырез в плите и, так сказать, плиту под плитой. Если и прорвет, то никак не будет грунт основания размывать.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 19:31
#9
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


ну самое главное - уже сказали.Обоснование главное - здоровая осторожность.
Обоснования нормативные - по-моему,для просадочных грунтов есть.
И вот для кабелей (даже!) :
Цитата:
ПУЭ п.2.3.85
Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 21:14
#10
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Приходилось делать вводы ну никак не ниже подошвы, а в габарите толщины плиты. Делали вырез в плите и, так сказать, плиту под плитой. Если и прорвет, то никак не будет грунт основания размывать.
Если я себе правильно представил конструкцию - размоет.
Видимо проблема решаема, но решение никто не хочет подсказать.
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Свободная длина стены при жесткой схеме gad Конструкции зданий и сооружений 2 14.08.2007 11:27
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41