| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распределение существующей нагрузки посредством дополнительной опоры

Распределение существующей нагрузки посредством дополнительной опоры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.08.2009, 01:43 #1
Распределение существующей нагрузки посредством дополнительной опоры
zxcasd2
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 244

Имеется построенное здание. Необходимо подпереть стропильную кровлю, нагрузка от которой в определённой точке составляет 10 т (см. схему). Планируется поставить металлическую трубу. Правильно ли будет установить трубу только на последнем этаже, так как она располагается не в центре плиты, а очень близко к её опоре? Или необходимо тянуть трубу до фундаментной плиты и нельзя опирать на плиту последнего этажа?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Схема приложения нагрузки.dwg (43.7 Кб, 429 просмотров)


Последний раз редактировалось zxcasd2, 27.08.2009 в 09:36.
Просмотров: 2606
 
Непрочитано 27.08.2009, 06:32
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Имеется построенное здание. Необходимо подпереть стропильную кровлю, нагрузка от которой в определённой точке составляет 10 т (см. схему). Планируется поставить металлическую трубу. Правильно ли будет установить трубу только на последнем этаже, так как она располагается не в центре плиты, а очень близко к её опоре? Или необходимо тянуть трубу до фундаментной плиты и нельзя опирать на плиту последнего этажа?
Дело ведь не только в изгибе плиты, но и в ее продавливании. К тому же, даже если плита и "пройдет", еще надо будет проверить смятие кладки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2009, 09:30
#3
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


кроме продавливания указанного выше,я бы еще предусмотрел закладные в кладку
хотелось бы в плане еще глянуть
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2009, 12:39
#4
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Вот схема армирования плиты
Вложения
Тип файла: rar Армирование.rar (169.6 Кб, 60 просмотров)
zxcasd2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распределение существующей нагрузки посредством дополнительной опоры

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Задание ветровой нагрузки в SCADe DenisovSlava Расчетные программы 17 25.09.2023 12:28
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
ширина зоны приложения сосредоточенной нагрузки в Кристалле Александр Валерьевич Расчетные программы 9 08.12.2010 10:15
Нагрузка на сваи в кусте со смещением центра тяжести относительно нагрузки baryshnikoff Основания и фундаменты 3 19.08.2008 13:12