20.07.2011, 13:09 | #1 | |
Проход трубы через стену. Нормативный документ
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 9093
|
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597
|
Если у Вас опасный производственный объект, то ПБ 03-585-03
5.1.22. Трубопроводы, проходящие через стены или перекрытия зданий, следует заключать в специальные гильзы или футляры. Сварные и резьбовые соединения трубопроводов внутри футляров или гильз не допускаются. Внутренний диаметр гильзы принимается на 10-12 мм больше наружного диаметра трубопровода (при отсутствии изоляции) или наружного диаметра изоляции (для изолированных трубопроводов). Гильзы должны быть жестко заделаны в строительные конструкции, зазор между трубопроводом и гильзой (с обоих концов) должен заполняться негорючим материалом, допускающим перемещение трубопровода вдоль его продольной оси. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Требуеться определение пожарного проезда со ссылкой на нормативный документ | Maria-Mirabella | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 30.06.2009 17:39 |
Открыть документ по его URL через command line параметер (acad.exe) | ujin415 | AutoCAD | 3 | 04.05.2009 15:08 |
Ищу узел прохода канализационной трубы через кровлю. | ZhannetAs | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 29.01.2009 13:05 |
Проектируем ферму под трубы через речку | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 112 | 29.07.2008 21:20 |
опирание стены 640мм на стену подвала 300мм через ростверк | maklautd | Основания и фундаменты | 24 | 22.07.2008 12:23 |