| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804
|
Цитата:
Очень жаль что вы не слышали, про исполнительную документацию, как вы, проследите, узнаете какой сварщик варил шов когда у вас 20 сварных. Кто-то может брак гнать не все же швы светят. Для ответственных конструкций это спасение, в нефтянке исполнительную документацию и КМД заказчик требует. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Хочется сказать автору темы. Вообще-то понимая структуру проектирования вы бы не задавали подобных вопросов про КМ и КМД. КМД как таковое не имеет право на существование без раздела КМ. И как по мне, скоро (даже исходя из размышлений автора темы) наоборот, КМД будет выполняться автоматизированно, т.к. разрабатывая КМ вы, как грамотный специалист, в 3Д уже прорабатываете всю деталировку, на которую впоследствии программа выдаст вам отдельные чертежи каждой детали, которые останется только образмерить.
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
По КМД принимают отдельные конструкции. ОТК завода принимает. Да и не только они. В двух словах - исполнительной документацией на колонну (или ферму) являются чертеж КМД и акт приемки (откшный). И при аварии конструкций КМД в обязательном порядке извлекается на свет и проверяется на соответствие КМ-у. А железки - на соответствие КМД. Ну, чтобы знать, кого сажать - ГИПа, заводского ГК, ГИ завода, начальника ОТК, прораба... DEM, ты просто несколько далек от этого процесса, как я понимаю. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.03.2013 в 06:41. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Ни на одном проекте... Максимум для металлоконструкций шли бумаги что конструкции соответствуют черт. и т.д. и т.п. Ты на каком объекте встречал такое то???? Chardash Цитата:
Так же как и шаблонное: Цитата:
zebs Журналы сварочных работ и т.п. это совершенно другое, и там нету чертежей КМД..... Я повторяю, я не видел чтобы металлоконструкции сдавали подрядчику или заказчику с паспортами к которым были бы приложены чертежи отправочных марок... Обычно просто паспорт с наименованием, кратким описанием из чего бла, бла бла и эскиз детали с габаритами.... НА ответственные конструкции типа затворов и спиральных камер и структуры покрытия(МАРХИ) да там были полностью чертежи заводов и даже ППР и сборочные чертежи т.д. Но чтобы простые колонны и стойки приходили с чертежами этого ни разу не видел....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 11.03.2013 в 07:54. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
kulvazab
ТЫ хочешь сказать что каждую колонну вы отправляете с пакетом документов, чертежами деталировочными и т.д.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
52 колонны. С:
Не, DEM живёт на пятой авеню. И ему прислуживает сама Донна Роза. С кондиционером. Последний раз редактировалось kulvazab, 11.03.2013 в 10:20. Причина: телевизор выключил. дем интереснее. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
kulvazab
Пкет документов может быть разный как я уже говорил.... Могут быть просто паспорта, на конструкцию с эскизом детали... Но чтобы полностью деталировку направляли, такого не видел...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Если завтра война?
Если завтра в поход? Если чёрная сила нагрянет? Выручит пакет документов. Два листа по геологии, которые нам дали. Как в окопе сидеть завтра? Где кто, патроны? Последний раз редактировалось kulvazab, 11.03.2013 в 10:36. Причина: страшно |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
В паспорте есть ссылка на КД, по которому изготовлена колонна.
На колонне есть маркировка. В журнале сварочных работ (у нас техкарта) есть ссылка на нормативные документы (ПБ, РД) которые прописаны в тех же чертежах. ТС продвигает мысль, что при грамотно выполненной модели по щелчку можно распечатать комплект КД (КМД в вашем случае) и все будут счастливы. Однако небольшой нюанс, даже у Машиностроителей с их мегаумными программами приходится за машиной проверять. И даже там, где 3D модель полностью передается на ЧПУ, есть архив электронных моделей, на которые выпускается и согласуется КД. А так да, лет через ...тцать может быть к этому придем. Сломалось? Новый дом в 3D принтере напечатаем, успевай "чернила" подвозить. Извините, что опять не в своей кухне, но уж больно громко шумите...
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
http://topengineer.ru/sample/3dmodel...n-of-buildings
Показаны примеры КМД. Я не поленился скачал и посмотрел. Лист sample_014, деталь ДО-2 16*736*1357 масса 128.8 кг, у меня получилось по прямоугольнику 125.5. итоге еще +4%. Внимание деталь ТРЕУГОЛЬНАЯ! В спецификации деталей есть сталь С255, а в выборке только С245. Примечание на пропуски понравилось.. и про катет сварных швов. Особенно интересно они действительно собираются 20мм к 18мм катетом в 18 мм варить. Сложилось такое впечатление, что это не КМД, а эскизы элементов в КМ. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Колян
Это называется генерация картиног для заказчега.... stas_org примерно этим же хочет заняться, он думает если у него 3d модель то и КМД у него автоматом будет получатся.... Как говорится блажен кто верует.... А почасти ЖБ мне дык вообще очень понравились узлы..... Там наверное вместо бетона используется эпоксидная смола, или новый вид нанобетона, с нановибраторами и нанорабочими.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497
|
)спасибо за такое внимание к моим словам. Но, не считаю, что картинки на сайте можно воспринимать настолько серьезно. Если в них нет ничего предосудительного и противозаконного. А если есть вопросы, можно и позвонить. Там телефон дан.
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Да все понятно, зачем звонить то????
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если они выкладывают "картинки" и выдают их за "чертежи", то пусть будут добры соответствовать, иначе это только смех курам... В 3D работать умеют, а элементарных вещей так и не знают...
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
НУ ды к в основном на это и рассчитаны такие картинки....
Сейчас во многих институтах такие висят.... Все говорят, что они ВСЁ в 3D делають...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Модульная котельная - нужен ли в проекте раздел "ТМ"? | Дмитрий Grom | Инженерные сети | 25 | 30.04.2020 13:02 |
Студенческое задание по черчению в 3d. Нужен совет профессионалов. | FlyIrish | AutoCAD | 8 | 29.01.2010 11:43 |
Нужен weld (collapse) вершин примитивов всего чертежа, аналогично как это делается в 3D Max | xaoc25 | AutoCAD | 6 | 27.11.2009 13:01 |
AutoCAD 2009 нужен ли Direct 3D | Grishanovich_din | AutoCAD | 4 | 23.06.2008 22:45 |
Нужен 3D чертеж метромоста (Лужники) | Геннадий aka PG | AutoCAD | 2 | 20.11.2003 09:36 |