Непрочитано 27.02.2015, 14:15 #1
Трещена в надопорном сечении зажатой балки. Усиление тканями.
Vitalii
 
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 34

Может ли быть разрушение по наклонной сжатой полосе при большом коэффициенте поперечного армирования и тонкой стенке.

Остановиться ли трещина на защитном слои, или пойдет в арматуру... И КАК её остановить ?
Усилял ли кто то композитными тканями ( на базальтовой армированной основе) ?


Типаж балки двутавр переходит в обычную балку.
Но она зажата с 2ух сторон, а трещина начала развиваться после зимы и снега

Последний раз редактировалось Vitalii, 26.05.2015 в 12:52.
Просмотров: 2481
 
Непрочитано 27.02.2015, 15:07
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Если знать армирование, класс бетона, действующие нагрузки, а также размеры глубину трещины- тогда можно что то определенное сказать.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 17:05
#3
Vitalii


 
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 34


Арматура и бетон. В45

Последний раз редактировалось Vitalii, 26.05.2015 в 12:52.
Vitalii вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2015, 18:17
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vitalii Посмотреть сообщение
зажатой
- а балка шарнирная, вот и трещит .
Или: плита как распорная рама откалывает слабоармированный край вместе с закладной. Сжимающийся верхний пояс балки усугубляет положение.

Последний раз редактировалось eilukha, 27.02.2015 в 18:24.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 19:01
#5
Vitalii


 
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а балка шарнирная, вот и трещит
Выходит - защемляющая подвижная. Момент в верхнем крае как раз в точке опирания, в растянутой зоне начинаются сжимающие усилия (хотя они распределены на пяту верхней арки). И трещина началась над последним поперечным прутом и пошла наискось балки. Тоесть не учтены меры на продавливание ?

Но с точки зрения армирования балки, арматура поперечная заанкерена, тоесть наклонных трещин не должно возникнуть.
А дальше трещина будет развиваться, или первый снег пережила, и остановиться ?

Я думал наоборот переармирована...

Последний раз редактировалось Vitalii, 27.02.2015 в 19:10.
Vitalii вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2015, 19:02
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Там закладушки на опоре сверху и снизу , похоже защемлена на опорах. И это растянутая полоса. Нагрузки то какие? Надо собрать нагрузки и проверить на поперечную силу на опоре
igr вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2015, 19:08
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Имхо: нарисованная на схеме трещина к обрушению балки привести не сможет, если только на анкеровку преднапряженной арматуры не повлияет. Максимум - край отколется и плита соскочит.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2015, 20:07
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


И по башке даст комуто
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 20:09
#9
Vitalii


 
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
анкеровку преднапряженной арматуры
Она не преднапряженная, а разработана в у резаной опалубке типовой балки. 2БСП12 за серией 1.462.1-1/88.

Кр1 d5 Br1/d5 Br1 (роб/констр)
Кр2 d5 Br1/d5 Br1 (роб/констр)
Кр3 d32 d20 d10 А400(роб/констр)
Кр4 d32 d25 d16 d10 d10 А400
Кр5 d20 d5 А400

Тоесть силовая трещина будет развиваться ?


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Там закладушки на опоре сверху и снизу , похоже защемлена на опорах.И это растянутая полоса ?.
Ну єто что бы, я так понимаю, бетон от концентрации напряжений сосредоточенных под пятой плиты сохранить.

Нагрузок не знаю... Снег, наверняка + собственный вес ( + 400кгс/м2)
Знаю что над ней плита П-5АТ VT
Vitalii вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2015, 20:13
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Маяк поставьте на трещину или индикатор и узнаете будет развиваться или нет. Тогда закладушки должны быть по всей длине балки.А фото что нет?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 20:29
#11
Vitalii


 
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 34


Так на чертеже они и есть в 3ох местах.. Средина конец начало....
А чем они мешают? - для зоны смятия какрас.

- Какая причина косой трещины?
Или переармированный конец ) Поперечная арм. или недоармирована продольная в приопорной зоне....
Vitalii вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 22:17
#12
Vitalii


 
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
нарисованная на схеме трещина к обрушению балки привести не сможет
А если совершенно случайно "предположить", что опорная часть плиты не совсем находиться на балке.

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Тогда закладушки должны быть по всей длине балки
Что, как всегда бестолковые строители, по старой привычке, смонтировали плиту ( на половину пяты) дальше торца балки.
и из за этого пошла трещина ?-После прегруза снегом....

Это очень важно!, похожие наклонные трещины пошли в 3ох различных местах ,ближе к крайним пролетам...

Я изначально не хотел говорить этого, так как такой ляпсус ( с пятой плиты ) - только 1 ( и здесь трещина не так развита).
А мест схожих дефектов - 3.

Последний раз редактировалось Vitalii, 26.05.2015 в 12:52.
Vitalii вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2015, 18:16
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Давай фото уже, и со всех сторон чтобы . Это на порядок информативнее.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещена в надопорном сечении зажатой балки. Усиление тканями.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35